wk950406
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 298 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 1200(小時)
注冊時間: 2009-01-30
最后登錄: 2024-10-22
查看wk950406的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-03 10:02



   cpu319和343硬件組態時,343選擇不聯網時可以編譯成功,一旦選擇聯網編輯就提示錯誤無法編譯。提示如上。請問哪位朋友遇到過怎么解決的?
wk950406
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 298 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 1200(小時)
注冊時間: 2009-01-30
最后登錄: 2024-10-22
查看wk950406的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-03 11:16
問題已解決。把以下文件解壓復制到D:\Program Files\Siemens\Step7\s7wbx\rul就可以了 343通訊模塊編譯問題解決.zip (6 K) 下载次数:51
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-03 11:27
恭喜問題解決!感謝分享!