tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-06 10:40

現在在做一個 FX2N-4AD-PT 調試,按照樣例做完程序之后,監視D10 D11等出現數值差異如下

  BCD  D10   K4Y020
  BCD  D11   K4Y020

在不加溫情況下監視D10 初始值為30,  D11為38 。

請問一般初始值不是為0嗎?  為何出現了不同數值,且為30開始, PT100是一同采購的,阻值無誤。

再問出現此數值是否為正常呢?
做工控,做人生
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-06 14:19
??????
做工控,做人生
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-06 15:32
網上搜了一下:
pt100是鉑熱電阻,它的阻值會隨著溫度的變化而改變。PT后的100即表示它在0℃時阻值為100歐姆,在100℃時它的阻值約為138.5歐姆
30度 111.67歐姆
40度 115.54歐姆

由于現在的室溫要 20多度,因此,顯示30,應該差不多,另一個顯示38,也應該正常,二根鉑熱電阻的阻值不可能是一模一樣,總有一點互差的。
你可以用標準溫度計校正,如果標準溫度計顯示是25度,那么,你二根鉑熱電阻所測數據要減去:5 和 13。
比如再增加:
[SUB D10 K5  D20]     D20是實際溫度
  [SUB D11 K13 D21]    D21是實際溫度
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-12 20:05
樓主做好了?
怎么不冒個泡?
活到老學到老:還有 8  分沒學到