下面是我在網上看到的三線制接近開關的接線圖;假設我現在有一個PNP的接近開關,棕色+VCC線、黑色OUT線、藍色0V線;為什么兩張圖的接法是不一樣的?我按照第二張圖的接法是對的,對第一張圖不太理解。。。求解答
chengyouping
一切皆有可能!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 1892 點
下載積分: 4096 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2014-04-24
最后登錄: 2016-07-28
查看chengyouping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-05 09:00
要看你的PLC公共端COM是+24V還是0V, NPN負載接在正電源和OUT間。對PNP負載接在負電源和OUT