a345135316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 128 點
下載積分: 672 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-06-11
最后登錄: 2014-11-25
查看a345135316的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-28 11:13
各位前輩:
           大家好!我想咨詢下用臺達變頻器VFD-M的PID功能控制水泵,水壓儀表指針會抖動嗎?振幅很小。我參數P115設置為00,就不會抖動,設置成04就會抖動。請問各位前輩,這是什么情況?謝謝!
a345135316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 128 點
下載積分: 672 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-06-11
最后登錄: 2014-11-25
查看a345135316的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-29 09:35
gaoz
拜師學藝
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 2523 點
下載積分: 10164 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2024-12-27
查看gaoz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-30 06:39
儀表質量不行 換好的
709488196
常熟工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 161 點
下載積分: 766 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2014-04-24
最后登錄: 2024-04-29
查看709488196的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-30 09:08
我都是用臺達VFD-F系列的變頻器來恒壓供水的,效果很理想
a345135316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 128 點
下載積分: 672 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-06-11
最后登錄: 2014-11-25
查看a345135316的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-30 09:43
請教下樓上的,你那水壓表是如何顯示呢?是恒定不動嗎?煩請告知下,謝謝!
709488196
常熟工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 161 點
下載積分: 766 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2014-04-24
最后登錄: 2024-04-29
查看709488196的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-05-30 09:46
正常用水情況下恒定不動的,但如果突然關掉閥門出現水錘的時候也要振動的
a345135316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 128 點
下載積分: 672 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-06-11
最后登錄: 2014-11-25
查看a345135316的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-06-03 09:19
謝謝樓上的,那我參數P115設置為00,就不會抖動,設置成04就會抖動,請問這是什么原因呢?謝謝!