如題 : 是否有人作過此種通訊連線過 CPU : Q03UDECPU 內建乙太網路 HMI : PWS6620S-N PLC 跟HMI 的相關參數設定為何??? 謝謝告之。 |
---|---|
|
changyu0330
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
CPU IP你可以自己設定mask 也可以設定255.255.0.0 裡頭的protocol也要開一組port還有去對應你的人機,一般都開一組UDP MELSOFT Connention圖上所示, 置於你的人機應該是hitech的吧!! 目前沒有安裝軟件沒辦法告知你如何設定!! [ 此帖被changyu0330在2014-05-12 13:22重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
iteerh
級別: 家園?
|
謝謝, 人機是hitech的 因為他有PLC的選項,QNU,但又有跨機跟非跨機,所以才搞不懂。 |
---|---|
|
changyu0330
級別: 論壇先鋒
|
hitech應該有代理商, 問看看吧!~ 我記得之前有問題,我都直接找他們,他們都會解決的阿!~ 再不行再來論壇裡問吧!~ Hitech好幾年前的東西了,小弟都忘光光了!~ 剛看了一下手冊,第六章乙太網路通訊及應用,Hitech就有說明了阿!~ [ 此帖被changyu0330在2014-05-12 19:31重新編輯 ] |
---|---|
|
changyu0330
級別: 論壇先鋒
|
代理商?你沒詢問嗎? 三菱的乙太網路通訊就這樣而已, 我之前有用Hitech的網路通訊的,但是那很久了!~ 當時只用來上傳下載APD的,滿快的!~哈!!~ 查了一下,臺灣人阿!~臺中,有機會交流一下阿,小弟臺中! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
iteerh
級別: 家園常客
|
有問了呀,有教方法 只是一樣不行 PLC 設了IP 192.168.1.10 DUP MC protocol 401 人機設定 選 Q 系列 Q71E1 ETH 站號 0 IP 192.168.1.10 端口 1025 使用跳線的網路線。 |
---|---|
|
changyu0330
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
三菱PLC有網路port的是不用網路跳線,一般的網路線就可以了, 1.你先釐清,直接用電腦----網路線----PLC去連!~只要PLC IP有設!一般都是可以連上,先確保網路線正常可以連結,我要確保你PLC與網路線是正常的 2. IP CONFIG的命令你應該會吧!~單獨用電腦去PING看看有沒有跟PLC對應到。 3.選 Q 系列 Q71E1 ETH, Q71E1 是Q系列的另一種網路通訊模組,你現在是要對CPU上直接連接的Port應該選Mitsubishi MELSEC-QnUD(CPU)吧!!! 4.一樣跟先前1的步驟一樣,先用網路是看看能不能有回應!~要個別去TRY才知道哪裡出問題! 剛看一下手冊,三菱Q系列的網路連電腦可以不用跳線測試,但Hitech人機要跳線連電腦才行,如果覺得麻煩我覺得在兩臺機器之中裝個HUB,那就都不用跳線,一來你可以傳檔案給人機,二來你也可以連接三菱PLC,三菱PLC與人機要不要要跳線,說明書是說連線的方式須依實際的狀況來決定 圖是我大概用你的方式設定,MC protocol 401 401是16進位的,確認一下!~我有圈出來!~十進位1025 [ 此帖被changyu0330在2014-05-15 17:28重新編輯 ] |
---|---|
|
iteerh
級別: 家園?
|
有測試過 人機ok ,plc ok 人機必須選 Q 系列 Q71E1 ETH ,才有端口設定 1025 若選 Mitsubishi MELSEC-QnUD(CPU) 則無端口設定。 大哥有認識的人使用過這樣子通訊嗎?? 謝謝回復教導 |
---|---|
|
changyu0330
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
剛幫你問過代理商了 Q71E1 ETH 是選用通訊模組時使用的, 所以應該是選錯了吧!~~ 你目前是用Q03UDE 所以選QnUD(CPU)是對的阿, 代理商也是這樣,參數的東西你在try一下吧! 我也很想知道到底連起來時,你的設定的參數是如何 |
---|---|
|