  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
iteerh
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 803 點
下載積分: 17146 分
在線時間: 2364(小時)
注冊時間: 2006-10-25
最后登錄: 2024-12-24
查看iteerh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-12 00:17
如題 :

是否有人作過此種通訊連線過

CPU : Q03UDECPU 內建乙太網路
HMI : PWS6620S-N

PLC 跟HMI 的相關參數設定為何???

謝謝告之。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-12 11:04
這種問題一般直接查觸摸屏的連接手冊,會有詳細介紹的
changyu0330
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-16
查看changyu0330的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-12 13:15
圖片:
圖片:
CPU  IP你可以自己設定mask 也可以設定255.255.0.0

裡頭的protocol也要開一組port還有去對應你的人機,一般都開一組UDP      MELSOFT Connention圖上所示,

置於你的人機應該是hitech的吧!!

目前沒有安裝軟件沒辦法告知你如何設定!!
[ 此帖被changyu0330在2014-05-12 13:22重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人!
    iteerh
    級別: 家園?

    精華主題: 0
    發帖數量: 623 個
    工控威望: 803 點
    下載積分: 17146 分
    在線時間: 2364(小時)
    注冊時間: 2006-10-25
    最后登錄: 2024-12-24
    查看iteerh的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-05-12 16:38
    謝謝,
    人機是hitech的

    因為他有PLC的選項,QNU,但又有跨機跟非跨機,所以才搞不懂。
    changyu0330
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 141 個
    工控威望: 1285 點
    下載積分: 4280 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2010-07-29
    最后登錄: 2024-11-16
    查看changyu0330的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-05-12 19:25
    hitech應該有代理商,
    問看看吧!~
    我記得之前有問題,我都直接找他們,他們都會解決的阿!~
    再不行再來論壇裡問吧!~
    Hitech好幾年前的東西了,小弟都忘光光了!~

    剛看了一下手冊,第六章乙太網路通訊及應用,Hitech就有說明了阿!~
    [ 此帖被changyu0330在2014-05-12 19:31重新編輯 ]
    iteerh
    級別: 家園?

    精華主題: 0
    發帖數量: 623 個
    工控威望: 803 點
    下載積分: 17146 分
    在線時間: 2364(小時)
    注冊時間: 2006-10-25
    最后登錄: 2024-12-24
    查看iteerh的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-05-14 13:03
    還是不行。有人有用過嗎??
    changyu0330
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 141 個
    工控威望: 1285 點
    下載積分: 4280 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2010-07-29
    最后登錄: 2024-11-16
    查看changyu0330的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-05-14 20:18
    引用
    引用第5樓iteerh于2014-05-14 13:03發表的  :
    還是不行。有人有用過嗎??

    代理商?你沒詢問嗎?
    三菱的乙太網路通訊就這樣而已,
    我之前有用Hitech的網路通訊的,但是那很久了!~
    當時只用來上傳下載APD的,滿快的!~哈!!~
    查了一下,臺灣人阿!~臺中,有機會交流一下阿,小弟臺中!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小一電工)
    iteerh
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 623 個
    工控威望: 803 點
    下載積分: 17146 分
    在線時間: 2364(小時)
    注冊時間: 2006-10-25
    最后登錄: 2024-12-24
    查看iteerh的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-05-14 20:29
    有問了呀,有教方法
    只是一樣不行
    PLC  設了IP  192.168.1.10
                    DUP    MC protocol  401

    人機設定  選 Q 系列  Q71E1  ETH

    站號 0

    IP   192.168.1.10
    端口 1025


    使用跳線的網路線。
    changyu0330
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 141 個
    工控威望: 1285 點
    下載積分: 4280 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2010-07-29
    最后登錄: 2024-11-16
    查看changyu0330的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-05-15 16:39
    圖片:
    引用
    引用第7樓iteerh于2014-05-14 20:29發表的  :
    有問了呀,有教方法
    只是一樣不行
    PLC  設了IP  192.168.1.10
                    DUP    MC protocol  401

    .......

    三菱PLC有網路port的是不用網路跳線,一般的網路線就可以了,
    1.你先釐清,直接用電腦----網路線----PLC去連!~只要PLC IP有設!一般都是可以連上,先確保網路線正常可以連結,我要確保你PLC與網路線是正常的
    2. IP CONFIG的命令你應該會吧!~單獨用電腦去PING看看有沒有跟PLC對應到。
    3.選 Q 系列  Q71E1  ETH, Q71E1 是Q系列的另一種網路通訊模組,你現在是要對CPU上直接連接的Port應該選Mitsubishi MELSEC-QnUD(CPU)吧!!!
    4.一樣跟先前1的步驟一樣,先用網路是看看能不能有回應!~要個別去TRY才知道哪裡出問題!

    剛看一下手冊,三菱Q系列的網路連電腦可以不用跳線測試,但Hitech人機要跳線連電腦才行,如果覺得麻煩我覺得在兩臺機器之中裝個HUB,那就都不用跳線,一來你可以傳檔案給人機,二來你也可以連接三菱PLC,三菱PLC與人機要不要要跳線,說明書是說連線的方式須依實際的狀況來決定


    圖是我大概用你的方式設定,MC protocol  401  401是16進位的,確認一下!~我有圈出來!~十進位1025
    [ 此帖被changyu0330在2014-05-15 17:28重新編輯 ]
    iteerh
    級別: 家園?

    精華主題: 0
    發帖數量: 623 個
    工控威望: 803 點
    下載積分: 17146 分
    在線時間: 2364(小時)
    注冊時間: 2006-10-25
    最后登錄: 2024-12-24
    查看iteerh的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-05-15 18:06
    有測試過  人機ok  ,plc ok

    人機必須選 Q 系列  Q71E1  ETH ,才有端口設定 1025
    若選 Mitsubishi MELSEC-QnUD(CPU) 則無端口設定。

    大哥有認識的人使用過這樣子通訊嗎??

    謝謝回復教導
    changyu0330
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 141 個
    工控威望: 1285 點
    下載積分: 4280 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2010-07-29
    最后登錄: 2024-11-16
    查看changyu0330的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-05-16 11:07
    圖片:
    圖片:
    引用
    引用第9樓iteerh于2014-05-15 18:06發表的  :
    有測試過  人機ok  ,plc ok

    人機必須選 Q 系列  Q71E1  ETH ,才有端口設定 1025
    若選 Mitsubishi MELSEC-QnUD(CPU) 則無端口設定。

    .......


    剛幫你問過代理商了  Q71E1  ETH 是選用通訊模組時使用的,
    所以應該是選錯了吧!~~
    你目前是用Q03UDE  所以選QnUD(CPU)是對的阿,
    代理商也是這樣,參數的東西你在try一下吧!
    我也很想知道到底連起來時,你的設定的參數是如何
    iteerh
    級別: 家園?

    精華主題: 0
    發帖數量: 623 個
    工控威望: 803 點
    下載積分: 17146 分
    在線時間: 2364(小時)
    注冊時間: 2006-10-25
    最后登錄: 2024-12-24
    查看iteerh的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-05-16 13:50
    還是連不 起來

    所以我放棄了~~~
    你的代理商有真正連線成功嗎????
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go