  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-05-09 14:19
求助一個等電位接地排的問題,安檢的說我們配電房沒有等電位接地排,想問問這個要怎么做的?
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-11-07
查看mmxx111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-09 15:01
我的理解是不是電柜接地體問題,接地網
wdh_1688
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 249 點
下載積分: 735 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2010-06-17
最后登錄: 2019-03-02
查看wdh_1688的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-09 18:02
就是說電箱里的地線沒有接出來
說白了就是沒有接地
專注工業、以您為重、成就經典!
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-10 08:35
引用
引用第1樓mmxx111于2014-05-09 15:01發表的  :
我的理解是不是電柜接地體問題,接地網

配電柜有接地的。
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-10 08:37
引用
引用第2樓wdh_1688于2014-05-09 18:02發表的  :
就是說電箱里的地線沒有接出來
說白了就是沒有接地

配電柜有接地的,也有接出來啊,全部地線都有接。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2816 個
工控威望: 4442 點
下載積分: 213291 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-08
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-05-10 08:49
建議你去網上搜索一下什么叫等電位接地。!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-05-10 22:36
引用
引用第5樓鴨梨山大于2014-05-10 08:49發表的  :
建議你去網上搜索一下什么叫等電位接地。。

我查過是把所有用電設備外殼全部連接起來接地,現在我配電房就只有一個配電柜,配電柜底下也有一條接地銅排,但是安檢的說我們沒有等電位接地。
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 222 點
下載積分: 6000 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-09-19
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-05-11 09:15
6樓的朋友,你完全可以向安檢的虛心請教,請他們賜教解決方案(配電柜箱體做接地點了嗎)。對于只有快中午來的就是意思點(領導的事)。
小小邢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 276 點
下載積分: 532 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2008-09-18
最后登錄: 2019-10-30
查看小小邢的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-05-11 10:27
應該是說在配電室內靠墻水平安裝的扁鐵與建筑物鋼筋 地線等連接構成等電位連接
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-05-11 20:33
引用
引用第7樓張棟嶺于2014-05-11 09:15發表的  :
6樓的朋友,你完全可以向安檢的虛心請教,請他們賜教解決方案(配電柜箱體做接地點了嗎)。對于只有快中午來的就是意思點(領導的事)。


配電柜是作業安裝公司裝的,確實是要錢,聽說有幾個廠給過了。
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-05-11 20:35
引用
引用第8樓小小邢于2014-05-11 10:27發表的  :
應該是說在配電室內靠墻水平安裝的扁鐵與建筑物鋼筋 地線等連接構成等電位連接

你是說要另外裝一條嗎。能不能告訴我應該怎么安裝,謝謝了。
dongfu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 3521 點
下載積分: 1540 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2014-04-18
最后登錄: 2018-03-06
查看dongfu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-05-11 21:28
就是配電房周圍距地面200處用40*4的鍍鋅扁鐵 涂上黃 綠相間(100長)的柒
  • «