請教論壇里的大神:400V電壓對變頻器是否過高?為什么變頻器老是壞呢?
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 717 點
下載積分: 5277 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-19
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-04 13:54
變頻器里有輸入電源電壓設置的,如果老壞多是變頻器本身問題,不能持續承受400V或以上的電壓
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
lnsyzbw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 240 點
下載積分: 7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-04 14:58
一般變頻器正常輸入電壓為AC380V至440V,400V屬正常范圍之內。
汪之生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1410 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2023-10-10
查看汪之生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-04 15:02
壞了,是什么原因呢?
fslizj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 130 點
下載積分: 973 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-04-01
最后登錄: 2014-05-29
查看fslizj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-04 15:23
400V電壓是在正常范圍內,不會是變頻器老壞的原因。你看是否選型不對?
zimoli2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-04-24
最后登錄: 2014-07-03
查看zimoli2008的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-05-04 16:23
一是你所選變頻器的牌子和型號,二是考慮是不是負載的原因。
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-05-04 19:42
引用
引用第5樓zimoli2008于2014-05-04 16:23發表的  :
一是你所選變頻器的牌子和型號,二是考慮是不是負載的原因。

三,變頻器是如何個壞法?電源部分燒壞(無顯示)?模塊燒壞?
活到老學到老:還有 8  分沒學到
凌云風
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 140 點
下載積分: 302 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2013-12-20
最后登錄: 2024-07-19
查看凌云風的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-05-04 20:20
是什么品牌!看看衛生什么樣
1938710891
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 155 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2013-08-25
最后登錄: 2024-09-20
查看1938710891的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-05-04 21:01
感謝大家的回復,說實在的衛生狀況確實那個啥。。。。。   因為是再生皮革制作，灰塵不可避免。選型應該沒有問題,各種壞都有,炸模塊,無顯示,也不是總壞一個地方的變頻器,這里換個新的上去那里又不行了。我知道這個環境狀況確實不盡人意,主要想看一下其他方面的影響。灰塵大木有辦法啊。。。。。
對了,我們用的是紫日的
dujiefeng198
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 136 點
下載積分: 2397 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-11-05
最后登錄: 2017-07-27
查看dujiefeng198的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-05-04 21:32
請確認下變頻器功率,檢測下負載側最大電流,有可能電機絕緣降低,形成漏電。
工地電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 338 點
下載積分: 860 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2014-02-14
最后登錄: 2024-10-30
查看工地電工的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-05-04 22:50
你最好檢查一下輸出側的電機或電纜,這樣一直燒變頻多數是負載側有短路或接地
風輕云淡平和心態
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-05-04 23:34
電子產品怕水氣 變頻器裝個盒子改善環境外來因素 現在的變頻器都可以接受380V~480VAC的 了解壞的原因改善才是王道
  • «