排線軸占用兩組脈沖Y000,Y001,回轉主軸占用一組脈沖Y002,Y005。
排線軸伺服脈沖輸入方式設為CW/CCW。即排線正轉時Y000脈沖輸出,反轉時Y001脈沖輸出,理論上排線反向時無停頓,要看實際效果,跟線徑和主軸旋轉速度有關系,沒有實踐過,僅供參考。
xianban7
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 356 點
下載積分: 13074 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2012-12-15
最后登錄: 2024-11-02
查看xianban7的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-05-15 19:41
再頂一下,有拉絲行業的高手解答一下嗎
ufo6363
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 561 點
下載積分: 6559 分
在線時間: 1384(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-10-20
查看ufo6363的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-05-16 00:17
我的問題是換向是疊線,不整齊。我用西門子做的,三菱不懂。
ltsin
2010...
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 96 點
下載積分: 924 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2024-09-06
查看ltsin的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2021-07-21 11:31
堆積了,收線和排線不同步造成的