濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-30 19:15
各位大俠請教問題,本人用S7-200   224     通過接近開關檢測4臺升降機的絲杠 的脈沖,絲杠轉一圈 28個脈沖是12毫米,速度很慢,現在高度能檢測出來,進行同步控制有點難,
各位能給指定一下,怎么判斷4臺升降機在運行過程中,那臺最快,那臺最慢,然后讓快的停下來,慢的繼續運行,知道高度差縮小在10毫米之內,在同時一起升降
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-30 19:37
關鍵臺同步升降時,不一定那個最快,那個最慢,負載大的就慢點,負載輕的就快,一直保持在4臺最高和最低差10毫米,從開始啟動算起
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-30 19:59
有哪位大俠做過類似的設備,給指點一下
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-30 20:00
本人非常感謝各位大俠能點寶貴意見
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-03 14:14
不知你說的慢是多少M(fèi)M/S.還有就是每臺是用什么方法來控制的(變頻、伺服、步進)。給你一個建議就是以其中的一個為主要參照對象,哪一個相對慢了就加點速度反之就減點速度。
feron_x
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 465 點
下載積分: 560 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-05-06
最后登錄: 2016-08-24
查看feron_x的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-05-07 23:45
高手在民間
sunrisk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 461 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-05-02
查看sunrisk的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-05-08 16:17
引用
引用樓主濟南電氣于2014-04-30 19:15發表的 S7-200 224 通過檢測脈沖測4個升降機的高度,實現同步控制 :
各位大俠請教問題,本人用S7-200   224     通過接近開關檢測4臺升降機的絲杠 的脈沖,絲杠轉一圈 28個脈沖是12毫米,速度很慢,現在高度能檢測出來,進行同步控制有點難,
各位能給指定一下,怎么判斷4臺升降機在運行過程中,那臺最快,那臺最慢,然后讓快的停下來,慢的繼續運行,知道高度差縮小在10毫米之內,在同時一起升降

你已經用接近開關檢測脈沖了,不就可以知道哪個快哪個慢了。如果你有參考點,高度能檢測出來,以其中一臺為主,發出脈沖控制其他的可以實現同步。
liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 747 點
下載積分: 2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-05-08 18:32
可以先計算出速度啊,然后在做比較
技術在于積累,學習在于堅持。
zhouhb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 129 點
下載積分: 635 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-01-16
最后登錄: 2014-12-08
查看zhouhb的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-05-08 18:38
這個可以用通訊+PID調節的
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-05-09 10:10
我用的是普通電機加減速機,,每次標定好高度后,運行幾個往返,實際高度就和顯示高度就有誤差啦
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-05-09 10:12
4臺三相鼠籠異步電動那臺負載大點,可能轉速會受影響啊,減速機是一樣的