小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
現在通訊改為 RS-485 通訊協議為 MODBUS協議 我加一個模塊 應該加那個型號! 需要寫什么程序和設置什么參數嗎 在網上找了很多都是有點 模糊不清 因為本人對通訊還是很生疏很生疏的 希望大家指導下 謝謝了 |
|
---|---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
FX3U-485ADP-MB這個是直接接口插上就能通訊了嗎? 和PLC連觸摸屏一個樣嗎? |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
強烈建議樓主查看一下通訊使用手冊!! |
|
---|---|---|
|
edwingan47
級別: 略有小成
|
1。FX3U-485ADP-MB-- 可用普通通訊協議或MODBUS協議. 如用普通通訊協議接線最長可達500米。 2。FX3U-485-BD-- 只可用普通通訊協議,接線最長可達50米 |
---|---|
|
281708301
級別: 探索解密
|
后者不支持么 記得打過 三菱的電話 可以與三菱變頻器MODBUS通信的 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
BD是通訊板 ADP是通訊適配器,這個通訊距離遠一些 -MB代替支持MODBUS協議 此外,硬件上,要安裝FX3U-***ADP,需要任意安裝一個FX3U-***BD,比如FX3U-CNV-BD。為的是多一個硬件接口。 |
|
---|---|---|
|
iujfang
怪人
級別: 家園常客
|
你要是通訊指令學的扎實用 FX3U-485-BD程序復雜一些,而FX3U-485ADP-MB有專門指令編程簡單一些,這條指令目前可能還沒有中文手冊,前兩年我做過,比較好用 |
---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
謝謝大家 ,本人真的對通訊和協議一竅不通,不要見笑呀! 我努力學習下 |
|
---|---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
我找了好久 沒找到 好像只有英文的 了能發個手冊看下嗎 謝 謝 了 |
|
---|---|---|
|