陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-03
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-01 17:19
變頻器一般在什么情況下需要加制動電阻?有人說電機處于發電狀態就是電機制動的過程,那哪些情況會使電機處于發電狀態?比如我的電機靠外部力量來制動,比如電磁抱閘等等,這時驅動電機的變頻器還需要加制動電阻嗎?加了制動電阻,變頻器上的哪些參數要做相應修改?還有制動電阻的選取依據哪些原則呢?怎么選?THANKS
專心學工控技術,請各位幫忙指教
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-03 14:59
8樓正解,有了機械制動,再接電阻制動顯得脫了褲子打屁,多此一舉,有的時候為了安全考慮也有幾種制動一起使用的.你說的電機處于發電狀態指的是電動機在停機后自由運轉時的狀態,就是發電狀態.此時如果是高速,低負載的情況下停機.而沒有制動的化,往往變頻器會出現故障代碼,說的就是檢測出直流高壓測電壓過高~~~~品牌不一樣,故障代碼也顯示不同..當變頻器帶動的電機或其他感性負載在停機的時候,一般都是采用能耗制動的方式來實現的,就是把停止后電機的動能和線圈里面的磁能都通過一個別的耗能元件消耗掉,從而實現快速停車。當供電停止后,變頻器的逆變電路就反向?qū),把這些剩余電能反饋到變頻器的直流母線上來,直流母線上的電壓會因此而升高,當升高到一定值的時候,變頻器的制動電阻就投入運行,使這部分電能通過電阻發熱的方式消耗掉,同時維持直流母線上的電壓為一個正常值。如果僅僅是為了保護變頻器而設的制動電阻,一般不用再設變頻器的參數,如果是用在緊急特殊情況下的變頻制動,哪么要設的參數最重要的就是馬達停車方式,減速時間.過電壓失速防止功能,還有就是相應的直流制動的相關參數,比如電流準位,停止時直流制動時間,制動起始頻率.一般就這些了~~~~
[ 此帖被xtgm123在2012-04-03 15:27重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wmzhang2008) 優秀文章
    xtgm123
    做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 426 個
    工控威望: 2536 點
    下載積分: 7641 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2011-05-28
    最后登錄: 2017-02-24
    查看xtgm123的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-04-04 18:59
    引用
    引用第12樓陳大圍于2012-04-04 09:39發表的  :

    謝謝XTGM的指教,還想追問下,電機的制動方式,還有靠往電機定子繞組通直流電的方式,這種制動方式,變頻器有相應功能嗎

    給電機定子繞組通直流電的方式就是能耗制動.變頻器都帶這部分制動的功能.停機的時候提供給電機一個直流電源。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(陳大圍) 熱心助人