樓主  發表于: 2014-04-15 20:38
手頭上現有一塊FX3U16MT PLC,Y0輸出管燒壞,貼片型號為NA3,請師傅們指點一下,用市面上什么管子可以替代,謝謝!
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-12-22
查看xpvista的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-15 20:49
這個不好買,把用最后一個輸出點不用,換到Y0位置應該可以
szlongren
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 167 點
下載積分: 720 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-12-19
最后登錄: 2020-10-16
查看szlongren的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-15 21:07
謝謝樓上的回復,最后一點是C1534,不一樣,換不了。這個PLC Y0、Y1、Y2是三個脈沖輸出口,Y4開始就是普通晶體管輸出,所以有三個NA3,五個C1543.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(guochunyi) 熱心助人!
    sz518104
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 915 個
    工控威望: 788 點
    下載積分: 17727 分
    在線時間: 383(小時)
    注冊時間: 2009-01-05
    最后登錄: 2024-12-25
    查看sz518104的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-04-15 21:08
    找個專業的維修就行啊,專業維修工控東西一看就知道啊
    xbl2018
    龍兒
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 218 個
    工控威望: 2735 點
    下載積分: 61316 分
    在線時間: 560(小時)
    注冊時間: 2007-09-20
    最后登錄: 2024-08-20
    查看xbl2018的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-04-16 08:44
    NA3不是三極管,是N溝道高速MOS FET場效應管型號是2SK2055
    [ 此帖被xbl2018在2014-04-16 08:49重新編輯 ]
    左城2468
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 33 個
    工控威望: 154 點
    下載積分: 1247 分
    在線時間: 45(小時)
    注冊時間: 2014-03-30
    最后登錄: 2014-08-30
    查看左城2468的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-04-16 12:45
      找專業維修
    yangyongfen
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 139 個
    工控威望: 254 點
    下載積分: 20917 分
    在線時間: 1625(小時)
    注冊時間: 2008-03-29
    最后登錄: 2024-08-23
    查看yangyongfen的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-04-16 13:37
    我可以幫您搞定
    szlongren
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 42 個
    工控威望: 167 點
    下載積分: 720 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2011-12-19
    最后登錄: 2020-10-16
    查看szlongren的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-04-16 19:16
    謝謝四樓的熱心幫助,我買一個回來試試,再次感謝!
    wanghuhong
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 1546 個
    工控威望: 10487 點
    下載積分: 10951 分
    在線時間: 904(小時)
    注冊時間: 2006-12-31
    最后登錄: 2024-12-25
    查看wanghuhong的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-04-16 20:47
    4樓挺專業的嘛。
    xbl2018
    龍兒
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 218 個
    工控威望: 2735 點
    下載積分: 61316 分
    在線時間: 560(小時)
    注冊時間: 2007-09-20
    最后登錄: 2024-08-20
    查看xbl2018的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-04-17 09:38
    樓主不用客氣,相互學習嘛!
    marygreat123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 109 個
    工控威望: 230 點
    下載積分: 444 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2008-03-13
    最后登錄: 2020-06-09
    查看marygreat123的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-04-17 14:22
    很多都可以替代.
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-04-18 08:32
    樓主修好了共享一下你用什么管子代替的?我有個3G的是Y1口燒了,找個管子焊上去發脈沖速度跟不上,只好做開關量用