陋室居士
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 139 點
下載積分: 610 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-03-19
最后登錄: 2024-10-29
查看陋室居士的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-13 19:14
描述:PLC端設置
圖片:
描述:觸摸屏端設置
圖片:
描述:連接線
圖片:
以前沒搞過觸摸屏,第一次弄,聯不上機。觸摸屏型號是:MT6056I,PLC型號是FX1N-60MR-001。無論怎么設置,觸摸屏都提示找不到PLC。兩邊的設置如圖,是不是哪里沒設好,求高手指點。
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-11-07
查看mmxx111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-13 19:42
朋友設置問題,觸摸屏和三菱設置一致:COM  ·連接觸摸屏·傳送速-----。
hotjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 113 點
下載積分: 4871 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2021-08-05
查看hotjj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-13 20:11
通信方式改為RS232換條線吧
陋室居士
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 139 點
下載積分: 610 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-03-19
最后登錄: 2024-10-29
查看陋室居士的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-13 20:27
一樓朋友能否詳解?通訊方式改了還是不行。
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-04-13 22:18
你用的是什么通訊線呢
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
chqing1361
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 485 點
下載積分: 442 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2006-08-17
最后登錄: 2024-11-03
查看chqing1361的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-04-13 22:33
你是用fx1n上的422口與觸摸屏通信還是在FX1N擴展485口與觸摸屏通信?如果與422通信,通信線是否準確。如果與擴展485通信,通信線還是兩線還是4線的?這個與設置有關。
陋室居士
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 139 點
下載積分: 610 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-03-19
最后登錄: 2024-10-29
查看陋室居士的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-04-14 05:47
圖片:
通訊線是買來的,跟威綸官網的是一樣的。
陋室居士
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 139 點
下載積分: 610 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-03-19
最后登錄: 2024-10-29
查看陋室居士的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-04-15 08:47
問題解決了,謝謝大家,還是我自己搞錯了。
tsf868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 569 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2022-08-09
查看tsf868的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-08-06 21:07
分享一下,朋友,我遇到了同樣的問題、