樓主  發表于: 2014-04-02 10:31
給位大哥們,我現在用4臺三菱FX3u并聯通信,我想從從站2傳一個M輔助繼電器信號到主站,請教下是直接可以從從站2傳到主站,還是要經過從站1中轉再傳到主站?
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 130523 分
在線時間: 1483(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-29
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-02 13:42
直接的,但是一定要分清楚M的編號,編號是固定的,別的編號不能使用,具體要查看通信手冊了。
樓主留言:
我看過手冊啦,只是有些疑惑,謝謝你的解答
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 130523 分
在線時間: 1483(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-29
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-02 15:54
是啊,我去年用了5個FX3U的PLC做N:N通信的。
lixiangyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 277 點
下載積分: 5085 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2021-12-21
查看lixiangyang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-02 21:36
主站接通M8070,    控制從站的是 M800-M899。
從站接通M8071,  控制主站的是M900-M999。