lovemxtmy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 583 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-11-14
最后登錄: 2016-03-14
查看lovemxtmy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-26 14:23
【 ANS  T0  K100 S900】 這個ANS 命令的報警有什么用?  PLC是什么動作?能反應到HMI上么?
kevin4433
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 390 點
下載積分: 6171 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2023-07-24
查看kevin4433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-30 23:48
引用
引用樓主lovemxtmy于2014-03-26 14:23發表的 求助FX2n  ANS命令問題 :
【 ANS  T0  K100 S900】 這個ANS 命令的報警有什么用?  PLC是什么動作?能反應到HMI上么?


這個指令需要將M8049置位才能執行
當【 ANS  T0  K100 S900】被觸發需要等T0計時10S后S900會被置位,且M8048也同時置位
并且S900和M8048會鎖存,掉電也能保持,必須使用ANR(P)指令才能復位