  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
w80859
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 521 點
下載積分: 3248 分
在線時間: 1775(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2024-12-22
查看w80859的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2014-03-29 15:48
正巧今天在客戶工廠看到同樣的現象,一個斷路器控制一排燈管,斷開了電源但有一支燈管在閃爍。等看結果........
開心的長夜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1421 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2014-01-23
最后登錄: 2024-06-05
查看開心的長夜的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2014-03-29 16:06
水風天,空起潮濕
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2024-12-10
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2014-03-29 21:36
引用
引用第7樓lzzqh8于2014-03-23 18:46發表的  :
在燈具里加裝220v的繼電器,開關控制繼電器線圈,繼電器觸電控制燈具試試看。

今天又去了,沒搞定,心難安。再次確定,兩地控制接法,控制火線,都沒問題。關電(單極斷路器,肯定是斷火線),測進燈的零線沒電,測火線也沒電;送上斷路器,合上照明開關,火線電壓220V,零線沒電壓;送上斷路器,關上照明開關,火線有電壓36V,零線沒電壓。分析:零線確定沒虛接,零線沒問題,火線斷開后有36V電壓,仔細觀察,進燈火線與別的火線是穿同一管內,應為感應電壓。本來想試試6L老兄的方法,但沒買到合適的電容,另為此次一定要徹底解決問題,最后不嫌麻煩用了7L的方法。特意等晚上觀察,確認解決了。
其實這個問題在工程現場施工也會遇到:如果一個多芯線里有220V電壓,也有24V電壓信號,24V電壓信號就容易誤動作,線越長,就越容易發生,所以一般要求220V信號和24V信號線分開走,并放置不同線槽。
最后感謝所有回復積極支招的家園兄弟們,鞠躬。
熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377
lshangxue_
希望朋友們和我交流。QQ:316666239
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 3252 點
下載積分: 12436 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2024-11-18
查看lshangxue_的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2014-03-29 21:49
很欣賞樓主嚴謹的工作態度,和鍥而不舍追求真理的精神。雖是一件小事,但好多人回答不上來,我也遇到過類似的問題,受教了。向你學習!
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go