wttpz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 124 點
下載積分: 633 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-04-12
最后登錄: 2024-11-01
查看wttpz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-30 16:47
3臺plc中的一臺的某個參數,要作為其他2臺控制的基礎, 3臺之間間隔100米左右, 最大200米.  同時要和工控機通訊組態.  請求幫助,怎么樣實現??希望有詳細步驟,謝謝啦 .
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 7027 點
下載積分: 7267 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-12-24
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-31 10:46
有沒有通訊模塊!
感謝每位朋友! 承接plc柜、電氣柜設計、定制。觸摸屏組態、調試。 藍海華騰變頻器代理,變頻器維修。!   QQ:545636511
jxlgdxlhx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 122 點
下載積分: 595 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-05-07
最后登錄: 2023-04-13
查看jxlgdxlhx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-04 22:32
用PPI通訊就可以,距離遠了要加網絡中繼器,用兩個不帶編程口的網絡接頭+一個帶編程口的網絡接頭,帶編程口方便監控程序,三個PLC之間通訊用網絡讀寫指令就可以,很方便 的;比如1號站的輸入來控制2號和3號站,可以把1號站的輸入IB0存放到MB0和VB0,用網絡寫指令分別傳到2號站和3站,2號站3號站再把MB0和VB0讀出來,再控制2 3號站的輸出...另外波特率設置得太低會導致延時比較嚴重
[ 此帖被jxlgdxlhx在2012-04-04 22:41重新編輯 ]
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 430 點
下載積分: 9875 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-08-31
查看xcaq123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-06 08:14
走以太網通信效率最高,但是價格也高,可以考慮用PPI加中繼放大器
回收西門子
誠信高價回收各品牌plc、氣動元件、伺服、觸摸屏等自動化工程
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 588 點
下載積分: 2025 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2010-12-09
最后登錄: 2017-12-06
查看回收西門子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-06 08:46
路過,頂一下
誠信高價回收各品牌plc、氣動元件、伺服、觸摸屏等自動化工程余貨。 聯系QQ:1181626228 ,電話:15377050225
sunboy1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 349 點
下載積分: 25341 分
在線時間: 2126(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-12-27
查看sunboy1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-04-06 11:18
1、PPI通訊
2、模擬量模塊
3、數字量模塊
4、以太網模塊

其中PPI通訊的有可能需要加中繼放大,編通訊程序
2和3配合可以直接傳送
4價格相對于1、2、3來的高