hexiangqing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 180 點
下載積分: 635 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2015-11-12
查看hexiangqing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-12 11:40
圖片:
現有三根加熱絲,用三相可控硅移相控制,采用星型接法 中心點不接地,

故障現象:B相電流大于A相與C相電流, 大接近30個安培,斷掉控制器控制電源后,發現三相任然有電流,A 與 C有15A, B 有20A.


求解!!
guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 386 點
下載積分: 2910 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-11-05
查看guafa58的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-12 12:45
是不是,觸發控制器有問題了呢,遇到這個情況,沒辦法,一般是更換控制器吧;
斷開電源,若,可控硅不受控了,也會通的;
a271156864
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-12 15:20
c b 相模塊壞了 要不就是接地了!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-12 21:09
部分相擊穿,或者其它故障造成一直導通,
dyhzdg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4644 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-10-27
查看dyhzdg的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-12 22:44
改變控制器接線使三相單獨受控,首先判斷是控制器故障還是可控硅故障還是。。。。。。
ffd001
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 700 點
下載積分: 584 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2013-10-17
最后登錄: 2023-06-02
查看ffd001的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-12 22:58
B相可控硅擊穿,續流二格管成了整流二極管
天行健
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-12 22:59
控制器壞了,要不把三相觸發線都拔掉看有沒有電流。
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-13 08:01
第一檢查供電是否正常,測控制器的三相輸入電壓,最好能測到可控硅的輸入端。
第二你要確A,B,C各相是不是每相是有相同功率多組發熱絲并聯使用,是的話你要檢查A和C相有沒有斷了部分發熱絲。
第三檢查A,B,C可控硅輸出電壓是否相等,因單相可控硅可以通過改變導電角來改變輸出電壓,如果輸出電壓不同電流當然不同。
如果B相可控硅擊穿,你可關掉電源,用萬用表電阻檔測一下B相可控硅兩端是否電阻很小,如果是,或有懷疑你就把它和A或C相可控硅對掉一下。
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-03-13 10:46
用萬用表一下不就曉得了嗎
junjie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 196 點
下載積分: 626 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2011-04-25
最后登錄: 2022-05-11
查看junjie的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-03-14 10:15
根據你的電路結構,是屬調壓調功電路,是觸發控制半波的,可以用萬用表(二極管檔)量一下單向可控硅和負相二極管(假定可控硅為正半波),假如硬件檢測沒問題,用示波器觀察每相電源與觸發波形同步情況(注意!一般示波器不支持通道隔離,是共地的),應該是在90度以內觸發.
hexiangqing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 180 點
下載積分: 635 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2015-11-12
查看hexiangqing的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-04-16 16:32
查出是有一相接地了