樓主  發表于: 2014-03-11 13:48
各位獵手:用壓力傳感器 plc。A/D  組成閉環系統,主要是用于恒壓,

實際壓力中會過充,比如壓力設定為800   運行之后反饋壓力值 1500 ,

請求幫助!  謝謝!
machao2300
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 285 點
下載積分: 178 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2009-02-28
最后登錄: 2024-11-26
查看machao2300的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-11 13:57
有高手在嗎?
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-11 21:33
PID參數或比例閥參數沒有設置正確,如果可以,把程序和比例閥資料上傳上來分析一下。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-12 16:05
進氣流量管道是不是偏大,比例閥是否開度過快,造成還未等調整,一口氣就沖過了
machao2300
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 285 點
下載積分: 178 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2009-02-28
最后登錄: 2024-11-26
查看machao2300的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-12 18:50
謝謝各位的細心解答,今天我調節溢流閥閥了  搞定了。另外一臺一樣的機器好像溢流閥調壓失靈  怎么調都沒有反映