樓主  發表于: 2012-03-29 22:06

這個算的對嗎?
奮斗人生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-29 22:16
1KW大溉是2A  75KW就是150A,70平方吧!
liudehai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 239 點
下載積分: 869 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2011-02-22
最后登錄: 2012-06-05
查看liudehai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-29 22:21
70怎么算來的?經驗計算法有嗎?
huolang_518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 224 點
下載積分: 885 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-08-20
最后登錄: 2019-08-08
查看huolang_518的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-29 22:22
一千瓦2A?樓上的大哥怎么算的?
shanbendiao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 250 點
下載積分: 688 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2016-03-07
查看shanbendiao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-29 22:27
60-70個大差不多。P=UI
先求出電流。75000/220=340A
接著除銅線的系數為6再除6-------340除6=56個大
lirt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 173 點
下載積分: 1284 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-02-01
最后登錄: 2021-12-10
查看lirt的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-29 22:35
選線要看實際使用情況來選的,75KW是電動機類還是電阻類的負載,而且還要看所帶負載是輕還是重、是長時間還是短時間運行。
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 499 點
下載積分: 4584 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-08-28
查看ccyang0124的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-30 06:36
學習了
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-03-30 08:34
要看負載類型的~一般電機,配電距離是20的話~75KW 乘以2~電流是150A
銅線一般是4~6現在的線質量不敢恭維~25到35的線就可以了~
前提是確定負載哦
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-03-30 08:35
樓主的計算軟件不可信賴
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-03-30 08:52
引用
引用第1樓120732701于2012-03-29 22:16發表的  :
1KW大溉是2A  75KW就是150A,70平方吧!

正確,照此辦理沒有錯!但這是電源主線的規格。若是星三角啟動,到電機的線就不要這么大了。
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-03-30 09:06
對于國標線,我給你口訣:10下五,10O上二,25、35四三界,70、95兩倍半,銅線升級算,裸線乘1倍,穿管、溫度八、九折。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(祥林嫂) 熱心助人
    328057984
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 75 個
    工控威望: 156 點
    下載積分: 3189 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2012-03-22
    最后登錄: 2018-11-11
    查看328057984的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-03-30 09:19
    35mm2的YJV電纜就可以了
    學與習
    • «