求助:三菱fx 128 mt plc在運行中偶爾出現運行燈滅,輸入 輸出指示燈突然全滅 ,幾秒后輸入指示燈正常! plc 無錯誤指示! 已檢查 plc 200v供電正常,輸入輸出24v 正常!請大家?guī)椭治,謝謝!
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-11-01
查看zx1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-04 20:22
PLC有問題吧
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-04 20:30
估計工作現場振動很大
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2429 個
工控威望: 3017 點
下載積分: 10129 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-02
查看卓發智能的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-04 21:12
供電接觸不良引起的。
相信自我!
xf_chen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 390 點
下載積分: 6953 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2024-08-07
查看xf_chen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-04 21:14
外加24V電源還是使用PLC24V電源?
如果用PLC24V電源,可能是輸出側驅動部分有短路現象,例如電磁閥線圈短路。
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-04 21:25
供電200v 重新接過一路線,所以供電沒有問題! 輸入輸出 外接不同的24v 電源,輸出為晶體管 輸出短路,對輸入沒有影響,我實驗過的!
柴華
做個合格的工控人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 119 點
下載積分: 2736 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2009-12-20
最后登錄: 2023-07-12
查看柴華的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-04 21:36
fx 電源板接插接觸不良
柴華
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 741 個
工控威望: 8138 點
下載積分: 4150 分
在線時間: 815(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-10-22
查看thawless的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-04 21:39
同意樓上!
dondxp
天道酬勤!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 180 點
下載積分: 464 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2022-09-14
查看dondxp的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-03-04 21:46
自帶24V電源短路,RUN指示燈會滅,你這個估計是PLC有問題
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-03-04 22:07
PLC 開關電源有故障,如果找不到專門修PLC的,將PLC拆開,最底下的電路板拿給修電磁爐的看看,估計80%可以決解問題。還有最好不要用PLC帶的24V電外接到其他設備上用。
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-09-17
查看sylgq的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-03-05 19:49
換一個電源試一試。
379215203
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 184 點
下載積分: 557 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-11-14
最后登錄: 2014-07-14
查看379215203的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-03-05 23:15
拆開看看,是不是什么松了
  • «