圖片:
  松下A5伺服,拔掉X4 ,JOG試運行正常。

   X4接線:  24V      1、2、7
                      0V       29、41
                     脈沖    4      ( Y2)
                     方向    6      ( Y5)
                     剎車    10、11  

   參數: Pr001     0        位置控制模式
            Pr005     0
              Pr007     3


現象:所有線接上,按正轉按鈕,PLC開始發脈沖……

          電機馬上來回轉,并且越來越快,脈沖完了也不停下,直至過載報警16.0;
          把X4拔掉立即停止。


還出現過 ——PLC不運行,驅動器上電:驅動器顯示0 、 1 跳動,電機也跳動  ;不明白脈沖哪里的!


是干擾嗎? 另外驅動器入線沒加濾波器。

第一次發帖,求高手指點!萬分感謝!


[ 此帖被viviz1988在2014-03-03 11:44重新編輯 ]
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2024-11-27
查看木木2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-01 08:02
接線沒有太大問題,可以把程序貼上來看看,另外可以把驅動器參數恢復出廠設置再試試
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2024-11-27
查看木木2012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-01 08:07
你設置的參數好像有點問題,仔細看看手冊吧
黃xiaoming
學工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 245 點
下載積分: 2781 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-09-11
最后登錄: 2024-08-03
查看黃xiaoming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-01 09:33
看看PLC程序再說!
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-01 09:35
樓是那里的啊
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2892 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2024-11-28
查看lvhonjun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-01 11:38
看看UVW有沒接對!
viviz1988
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 579 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2016-10-28
查看viviz1988的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-03 08:37
       程序以附上,是個簡單的調試程序;

    驅動器參數已恢復過出廠設置;

    JOG試運行可以,地線也沒錯;
viviz1988
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 579 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2016-10-28
查看viviz1988的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-03 08:41
引用
引用第4樓baiqrmai于2014-03-01 09:35發表的  :
樓是那里的啊

在深圳,^_^
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-03-03 10:55
在深圳哪里    我在沙井     如果近的話   我幫你看?/div>
9樓  發表于: 2014-03-03 11:25
引用
引用第8樓baiqrmai于2014-03-03 10:55發表的  :
在深圳哪里    我在沙井     如果近的話   我幫你看?br />

龍崗……不行就找松下技術
b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 1679 點
下載積分: 6810 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-12-26
查看b1226397886的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-03-03 11:29
不加濾波器不會出現這樣大的問題的,最多只是點小問題而已。我覺得應該是程序有問題,你最好監控一下程序,看看哪里有問題。
viviz1988
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 579 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2016-10-28
查看viviz1988的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-03-03 11:41
引用
引用第10樓b1226397886于2014-03-03 11:29發表的  :
不加濾波器不會出現這樣大的問題的,最多只是點小問題而已。我覺得應該是程序有問題,你最好監控一下程序,看看哪里有問題。

試過 ( PLC不運行,驅動器上電:驅動器顯示0 、 1 跳動,電機也跳動  );不明白脈沖哪里的!
  • «