樓主  發表于: 2014-02-24 23:16
我公司現有一臺面巾紙包裝機出現如下故障:將型號為MT6070iH的觸摸屏斷電之后,存在其內部的編碼器數據就會丟失,再通電編碼器數值會歸零,以前從來都不會丟失的,編碼器也換過了,還是沒用,原來以為編碼器數據是存在西門子PLC里面,后來發現單獨斷掉威倫觸摸屏的電而保持PLC不斷電,編碼器數據也會丟失,就確定編碼器數據是存在觸摸屏內而不是PLC內,由于觸摸屏內的程序禁止了反編譯,我無法破解,所以來求助有精通威倫觸摸屏的大神能指點一下迷津,究竟觸摸屏出現哪些情況數據會丟失呢,我量了觸摸屏內的電池電壓是3V沒問題,求解中
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-25 14:50
一般情況來說,停電后plc內的數據需重新輸入設定,除非在程序下載時進行了存儲器掉電保持設置。
error_right
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 141 點
下載積分: 752 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2013-01-03
最后登錄: 2024-09-09
查看error_right的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-26 09:37
引用
引用第1樓xubaolin于2014-02-25 14:50發表的  :
一般情況來說,停電后plc內的數據需重新輸入設定,除非在程序下載時進行了存儲器掉電保持設置。

但是以前編碼器數值一直都不會丟失的,而且從觸摸屏上各個參數來看,只有編碼器位置在斷電后會歸零,其他的參數都可以保持,現在車間每天在開機時都要先手動調好零點位置,否則出來的全是廢品,很麻煩,不知道威倫觸摸屏會不會出現能掉電保持的寄存器壞掉的可能?
ajd186
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 848 點
下載積分: 35337 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-10-20
查看ajd186的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-02-26 23:10
觸摸屏只是用來修改或者顯示PLC寄存器的值,它自帶的寄存器也要通過通信來讀取PLC寄存器值才能保存吧?建議換個新屏試試。沒有程序就沒辦法了。找高手吧!