zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-24 16:36
我這有臺步進馬達,為啥老是定位不準?回原點位是軟件設置脈沖數復位。重復出去幾次后,出去的定位就不準了。出去的距離脈沖數也沒變,就是出去的位置過頭了。驅動器也換過了,沒問題。會不會是步進馬達問題?搞不懂。請高手指點!

輸出電流小了,輸出力矩不夠造成。電流調大正常。
[ 此帖被zhujiyuan在2014-02-24 19:53重新編輯 ]
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-25 10:44
不能這樣做的,這樣會不準的,有復位指令的。