圖片:
各位朋友,剛接觸三菱定位模塊,回原點一直沒搞順。近點狗信號用NPN光電開關,機構過了近點狗后不減速也不會停止。光電開關的三個引腳應該怎么接呢?如圖
許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2022-08-13
查看許可的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-13 17:31
圖片:
我按上圖接不行,接個兩線的接近開關也停不下來。不知道是不是沒接對。還是哪里有問題,請大家?guī)拖旅,緊急!非常感謝
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-02-17 17:24
接法好象不對,實在不行用手短接兩根線試下,我認為接兩線的(如果OMRON的接近開關的話是棕和藍)棕色接24V正,蘭色接B9.
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28715 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-27
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-02-18 08:57
近點狗的沒的輸入信號到PLC定位模塊,看輸入指示燈看得到的
如果輸入指示燈亮了,要氈你設置的回原點方法對不對
Q 手冊上有幾種回原點方法的
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28715 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-27
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-02-18 09:00
傳感器的接法是標準的,
棕 +24v
藍   0V/GND
黑   OUT

你用0V/GND 直接接DOG信號看輸入燈亮不亮
自動化單機,生產線,項目編程調試!
許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2022-08-13
查看許可的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-02-18 15:23
謝謝各位,打電話給三菱電機,原來B8是可以接24V的。光電開關再按平常接法就可以了