 求大神指點:
      三個 CPU  型號:224XP  訂貨號:6ES7 214-2BD23-OXB8;上位機軟件:組態王6.53  
      一臺上位機監視上位機走的是什么協議還沒有定;  另外 還有DCS 分別與三套PLC的DP模塊通訊,走的是Profibus-DP協議;第一套200PLC系統除了IO模塊外只能再配一個通訊模塊了。
一下是倆套方案不知可行否:
      第一套方案:配置三個DP 模塊 用來和DCS通訊,PLC做從站;再在第二套PLC另外加一個 以太網模塊,用來和上位機通訊,但是上位機要求都可以采集到三套PLC的數據,不知可行否;
      第二套方案:由于cpu 有倆個通訊口,配置三個DP模塊和DCS通訊之外,想用一塊MPI通訊卡應該是CP5611和上位機通訊,現在不知道 最遠的距離是多少呢;還有MPI接口怎么接線呢 應該三個MPI口串聯吧;
      哪位大神有更好方案的,歡迎啊。
      
     
lubin5282
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 164 點
下載積分: 794 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2024-09-19
查看lubin5282的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 16:21
每個PLC上都配置塊DP模塊,通訊地址分別設下。另外上位機還要買塊5611卡。就可以了
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 16:31
能在解析清楚點嗎,我這方面也很了解
danny518
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 181 點
下載積分: 678 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2015-01-01
查看danny518的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-15 20:25
走M(jìn)ODBUS總線協議,不用買DP從站EM277。而且可以自定義主從站。由一臺做主站,通過PPI口接主站PLC就可以了。組態王價格高,如果需要我可以有償提供HMI定制服務。提供高級語言編開發的軟件安裝包
danny518
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 181 點
下載積分: 678 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2015-01-01
查看danny518的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-15 20:26
哦,有問題可以加我扣扣  2970603221
張博倫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 148 點
下載積分: 600 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-06-07
最后登錄: 2024-10-28
查看張博倫的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-16 08:56
5611卡 用的是CPU上的通訊口吧,我想知道下 具體的通訊距離 ,距離可能有點遠。還有的就是MPI通訊口 接線怎么溝通呢 ,需要用到西門子專用電纜嗎
beichen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-16 08:59
DCS支持MODBUS TCP嗎?支持的話就很方便了
無錫市北辰自動化技術有限公司
BCNet-S7  技術交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘寶:http://shop113462796.taobao.com/
張博倫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 148 點
下載積分: 600 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-06-07
最后登錄: 2024-10-28
查看張博倫的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-16 09:05
這個要溝通一下的 如果支持的話 ,直接配置以太網模塊就可以了?
beichen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-16 10:40
配3個BCNet-S7PPI,支持MODBUS TCP的
9樓  發表于: 2014-01-16 11:00
現在方案是這樣的:配三個DP模塊 和DCS通訊;然后用CPU上的自由口和上位機通訊;自由口走的是RS485的協議,可不可以三個自由口串在一起,最后跟上位機通訊,上位機需不需要配置一個RS485的串口?
lqp2220
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 208 點
下載積分: 1165 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2021-09-25
查看lqp2220的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-01-22 16:22
我們公司做過一個項目,四個PLC 226的+四個掃描槍(RS232) + 一個摩莎8口串口卡(C168H/PCI +CBL-M62M9x8-100 )+上位機。

其中 8口串口卡可以軟件定義每個口是485還是232的。我們就是定義4個口為485 ,用來連PLC。另4個口為232,連掃描槍。

供參考!