圖片:
程序中的y0 怎么沒輸出啊。
[ 此帖被liuqfly在2014-01-07 14:39重新編輯 ]
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-10-18
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-07 14:49
電腦上看?還是PLC上?電腦上是不能摸擬的。
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
liuqfly
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 140 點
下載積分: 1084 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-12-13
最后登錄: 2014-03-02
查看liuqfly的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-07 14:51
在PLC上的。線都接好的。用來驅動步進電機。
liuqfly
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 140 點
下載積分: 1084 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-12-13
最后登錄: 2014-03-02
查看liuqfly的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-07 14:52
就是沒反應,是怎么回事啊,步進電機沒問題,接線也沒問題,PLC是FX1S
g073545
佛山工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 411 個
工控威望: 590 點
下載積分: 3652 分
在線時間: 1067(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-11-05
查看g073545的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-07 14:54
 上晶體管輸出的PLC才行
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liuqfly) 熱心助人!
    xierenjie
    經歷過才是深刻
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 1225 點
    下載積分: 8924 分
    在線時間: 103(小時)
    注冊時間: 2012-01-17
    最后登錄: 2024-11-05
    查看xierenjie的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-01-07 14:56
    圖片:
    如截圖  你程序上Y0為運動方向 但是輸出脈沖的對象呢?  程序上只是對K6000進行脈沖輸出  再檢查下是否這樣
    本帖最近評分記錄:
    6樓  發表于: 2014-01-07 14:56
    是晶體管輸出的,F(xiàn)X1S-30MT的。
    liuqfly
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 19 個
    工控威望: 140 點
    下載積分: 1084 分
    在線時間: 14(小時)
    注冊時間: 2013-12-13
    最后登錄: 2014-03-02
    查看liuqfly的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-01-07 14:58
    我直接LD X0 SET Y0,Y0有輸出。但是用PLSY驅動Y0就不行了。
    xierenjie
    經歷過才是深刻
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 1225 點
    下載積分: 8924 分
    在線時間: 103(小時)
    注冊時間: 2012-01-17
    最后登錄: 2024-11-05
    查看xierenjie的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-01-07 15:05
    PLSY 的輸出對象 一個是脈沖  一個是方向 這個指令才有效  你將你驅動器一個方向的 跟接受脈沖的線  一個接Y0口  一個接Y1口  再用這指令試試
    來而不往非禮也
    liuqfly
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 19 個
    工控威望: 140 點
    下載積分: 1084 分
    在線時間: 14(小時)
    注冊時間: 2013-12-13
    最后登錄: 2014-03-02
    查看liuqfly的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-01-07 15:07
    我Y0是接步進驅動器的PUL-,puL+接5V電源+,COM0接5V電源-.
    這樣應該沒錯吧。應該是給Y0輸出頻率為20,脈沖總數為6000的程序吧。
    g073545
    佛山工控
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 411 個
    工控威望: 590 點
    下載積分: 3652 分
    在線時間: 1067(小時)
    注冊時間: 2013-03-08
    最后登錄: 2024-11-05
    查看g073545的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-01-07 15:07
    k6000改成k0再試下
    liuqfly
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 19 個
    工控威望: 140 點
    下載積分: 1084 分
    在線時間: 14(小時)
    注冊時間: 2013-12-13
    最后登錄: 2014-03-02
    查看liuqfly的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-01-07 15:09
    我方向口DIR沒接。
    • «