wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-04 17:43
圖片:
大俠們,你們好啊!最近在看一臺設備的程序時,發現設備運行角度讓自己百思不得其解其解,程序如下所示,使用是小日本光洋的編碼器,型號為:TRD-J360-RZSL,一圈的脈沖個數為360,我想大俠們幫我分析下,為什么程序中D0 與D2角度一直相差180度?
編碼連接PLC的接線為:  X0   A相      
                                               X1    B相
                                              X2     B相
                                              X3     A相
                                              X4     B相
[ 此帖被wanghao在2014-01-04 17:52重新編輯 ]
附件: 程序_副本.rar (23 K) 下載次數:64
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-04 18:21
設備剛開始運行時,編碼器并沒有在零點位置
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-04 18:26
恩,編程器的Z相都懸空,沒有接線的
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-04 18:32
這就怪了,Z相懸空,計數應該是一樣的啊
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-04 18:41
是啊,我也是這么認為的,但監視顯示相差180度
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-04 19:09
高數計數器當前值默認是斷電保持的,估計調試機器時,有意將兩個計數器錯開180度,當?shù)谝粋計數器計數到180度時才接第二個計數器,所以兩個計數器就會相差180度
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-04 20:15
哦,五樓說得還是蠻有道理的,改天我現場測試一下。