樓主  發表于: 2014-01-03 14:08
圖片:
請問師傅們,若經PLC處理后的電流信號送至三菱A700變頻器的哪個端口,是2段?還是4段?
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23633 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-12-24
查看富陽工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-03 21:30
用DA模塊給端子2和端子5一個0V~5V的模擬電壓來控制頻率的變化。
valentine_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 198 點
下載積分: 615 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-04 11:00
接端口4和5
yingzhiban
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 237 點
下載積分: 7131 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2024-11-29
查看yingzhiban的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-14 11:27
接端口4,5
分配一個端子,使端口4有效
例如:分配RL端子,硬件配線時使RL端子ON
          NO.180=4