二的二次方
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 139 點
下載積分: 922 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2014-03-19
查看二的二次方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-03 13:05
圖片:
經過PLC處理的電流信號送至三菱變頻器A700是應該接2端口,還是4端口,求師傅解答
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 997(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-11-29
查看1120795098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-03 20:30
+接4  屏蔽和-接5.
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69389 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-03 23:13
4 5端口
xtihee
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 664 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2011-12-18
最后登錄: 2023-12-11
查看xtihee的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-04 08:49
4接正,5接- 你發這張圖片就解譯的很清楚。
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2591 個
工控威望: 21432 點
下載積分: 14172 分
在線時間: 2752(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-26
查看huoshi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-04 09:52
謝謝老師指導
ajd186
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35453 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-12-19
查看ajd186的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-04 13:22
都可以呀。接2的話要注意跳線。不是注明了可切換嗎。4默認是電流輸入,2默認是電壓輸入。