現有MR-J3-700A伺服一套、 由于該項目設計時沒有考慮完全 一致現在無法安裝變壓器或穩壓器   請教老師傅  老師傅講可以直接接進市電然后用零線如何如何弄就可以(好像是用零線把三相380V降為三相220V---) 通過什么樣的接線方式可以把380降為三相220V求指點
市電的電壓不是會經常浮動的么   這樣對伺服有沒有影響

   不知道這樣行不行得通       求高手指點              
崇拜高手
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-14 09:50
三相四線制的供電系統零線(N)和火線(L)就是220V,
mythic
mythic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 485 點
下載積分: 29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-02-07
查看mythic的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-14 09:56
樓上別誤導,相線之間還是380,加零線只是相線跟零線間是220,并不影響相線間的380
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1060(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-10-24
查看leechonghua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-14 10:16
加三相變壓器吧,不要胡思亂想了,伺服輸入缺相會報警的。
fsjnzhy
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1129 個
工控威望: 2294 點
下載積分: 109010 分
在線時間: 1309(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-14 11:25
MR-J3-700A型可直接接單相220V電源,看看手冊吧。
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-11-04
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-14 17:25
買個電子變壓器,
700A接單相電源是可以啟動!但不能帶負載,
aaaxgf
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 2276 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2024-09-03
查看aaaxgf的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-15 14:45
還是老老實實加個三相變壓器吧,這才是正經的做法。為了減小體積你可以加個三相自偶變壓器。
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-19 15:01
引用
引用第4樓fsjnzhy于2013-12-14 11:25發表的 Re:市電380V如何不經過變壓器和穩壓器降壓為220V(伺服驅動器MR-J3-700 .. :
MR-J3-700A型可直接接單相220V電源,看看手冊吧。

對的
每天一點點
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-12-19 17:02
老實點買個干式隔離變壓器380轉220 三相
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1228 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-12-21 15:57
沒有捷徑可走,三相220v只能用變壓器
學無止境,永遠是學生。
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-08-28
查看liwenbin的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-12-22 10:28
MR-J3-700A型可直接接單相220V電源??? 70A=750W  700A=多少KW那  75KW  220V????
xuyizhi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 131 點
下載積分: 1163 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-10-31
最后登錄: 2014-02-18
查看xuyizhi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-12-22 11:15
可控硅電路逆變是可以做到!
  • «