  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1381 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-10-28
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-09 21:11
設備是三相五線制,但拉過來的供電電源是三相四線制(N和E在一起),該怎么來接線呢?
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-10-29
查看zx1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-09 21:30
從配電房出來的就有零線和地線了
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-10 11:13
用個變壓器吧
有零線和地線輸出的
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-10-30
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-10 11:18
有的工廠是將中線接地。也就是3相4線制。要是零線不接地。再加一根地線就是3相5線制。
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-10-30
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-10 11:23
3相5線制的優點是當零線由于3相負載不平衡。零線對地有電壓。設備外殼就可能帶電,不安全。
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-10-30
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-10 11:26
3相5線制的優點是當零線由于3相負載不平衡。零線對地有電壓。設備外殼接零包就可能帶電,不安全。零線接外殼就不帶電,
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-10-30
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-10 11:29
當然3線4線就只能接零了。但線長了零線要重復接地。以保證安全。
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-10 11:37
只能在零線的主干線上引出接地線。
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-12-10 12:52
三相四線和三相五線都統稱TN系統,但它們又分TN-C也叫三相四線也叫保護接零。TN-S也叫三相五線和TN-C-S,三相四線中性線直接接地整個系統中有一部分中性線與保護零線是合一的,而末端是分開的。你能否安TN-C-S去做。
機電壹家
我剛學編程請各位老師們教教我,我在此謝謝你們了,
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 196 點
下載積分: 766 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-10-29
最后登錄: 2014-07-06
查看機電壹家的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-12-12 19:02
如果你那設備用電不大的話,可以在設備邊打一個地莊接一根線出來叫地線,剛好是三條火線一條零線再加一條地線,總共5線,
光軍
卓越9586
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 715 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-09-02
最后登錄: 2017-11-07
查看卓越9586的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-12-12 19:12
這是做電工最基本的知識了,自己上網找點書看看,比直接得到答案好。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-28
查看sanlihu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-12-12 20:37
圖片:
我的理解
吉圓電氣 QQ751673698
  • «