kzhlhl
天地間你就是奇跡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 336 點
下載積分: 5384 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2017-05-06
查看kzhlhl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-14 05:54
求大神幫幫我我這個菜鳥!我有一臺fx2n-16mr的plc,要與pc組態王進行485通訊,采用485-bd,距離在50米內,具體應該怎么做
kzhlhl
天地間你就是奇跡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 336 點
下載積分: 5384 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2017-05-06
查看kzhlhl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-15 19:41
怎么沒有回復的
erwin2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2022-02-25
查看erwin2009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-16 09:24
該通訊用于50米長度可能有點長。。不知道會不會出問題。

首先按照下來步驟進行,
制作通訊電纜:
1.找一個rs232母插頭(電腦用),找一個8針圓孔PLC插頭,找一個適當長度的線。
2,電腦5號并接PLC的2號和7號腳。
3,電腦2號接plc的4號腳,中間串聯電阻510Q。
4,電腦3號接plc的1號腳,中間串聯電阻570Q。
5.,電腦端7號和8號腳短接。

將做好的通訊線插進電腦和PLC就可以直接使用了。呵呵

其次,在組態王的幫助里面會每個PLC與PC的通訊線制作方法圖,可以參考一下那個圖,具體在哪自己找找吧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kzhlhl) 非常感謝大神的幫助,
    roger_jiang
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 90 個
    工控威望: 195 點
    下載積分: 348 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2011-02-16
    最后登錄: 2024-08-22
    查看roger_jiang的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-11-16 09:58
    使用RS485通訊,必須先將PC 的RS232轉換成RS485才可以直接通訊。RS485   50米絕對沒問題的。
    不知道你使用的是哪個品牌組態王需要硬件支持嗎,需要的話可以選購有RS485的端口硬件,直接連接即可,
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kzhlhl) 非常感謝,我用的是亞控 ..