15005444007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 180 點
下載積分: 711 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2010-08-30
最后登錄: 2024-10-09
查看15005444007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-12 22:09
3ms的輸入信號用上升沿采集和下降沿采集有區別嗎?PLC程序的掃描周期有幾十毫秒。對于這個只導通3ms的輸入信號用上升沿還是下降沿采集比較好,高速計數的輸入端口已經用完了,只能用普通輸入點
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-05
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-12 22:14
普通輸入點很可能讀不到3ms的輸入信號,要看你PLC速度有多快,大部分都無法工作。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-10-23
查看hexdho的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-13 09:50
s7-200PLC 指定輸入點可輸入濾波延時0。2ms。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cheng007297) 0.2ms是高手2ms都利害了 ..
    15005444007
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 80 個
    工控威望: 180 點
    下載積分: 711 分
    在線時間: 16(小時)
    注冊時間: 2010-08-30
    最后登錄: 2024-10-09
    查看15005444007的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-11-13 22:09
    AB的PLC    1400的擴展模塊的輸入點沒法設定濾波時間,目前情況看是可以讀到3ms的信號的,但是感覺程序處理會滯后30ms以上,不知道是不是掃描周期的原因。700來條程序不知道要多長的運行時間