sgliguobin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5468 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2013-01-22
最后登錄: 2019-06-11
查看sgliguobin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-12 08:52
我在搞一個項目,是自動加投藥的水處理。模擬信號是儀表的pH值反饋的4-20ma的電流信號。我現在用西門子S7-200PLC與LG SV-IGXA系列的變頻器進行通訊,同時用PID進行過程反饋控制變頻器的頻率。現在是S7-200我用MUDBUS-RTU與LG變頻器通訊,不知道LG的頻率地址是不是4006  還有具體的一些參數。請教各位大師指點迷津。
工控人生之精華
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-12 08:56
看變頻器說明書
sgliguobin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5468 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2013-01-22
最后登錄: 2019-06-11
查看sgliguobin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-12 10:03
看了一下,自己親自試試才知道。
工控人生之精華
ufo6363
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 561 點
下載積分: 6559 分
在線時間: 1384(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-10-20
查看ufo6363的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-12 12:27
40005
sgliguobin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5468 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2013-01-22
最后登錄: 2019-06-11
查看sgliguobin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-13 08:32
西門子說它的地址是加一,但是LG的售后卻說它的地址是剪一。不知道是誰的正確?
工控人生之精華
mmxx1111
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 125 點
下載積分: 498 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2014-11-18
查看mmxx1111的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-13 11:10
朋友具體看LG變頻器說明書 ,應該很清楚。