樓主  發表于: 2013-11-08 09:33
圖片:
因生產需要設備B不應許停,如果停止,后續設備必須停止,電氣可以互鎖但機械有不定因素,如;原動力轉動,可設備
被卡或斷離,我用了兩個延時斷開的時間續電器和兩個接近開關,當B滾軸停止轉動時A設備跟著停止,解決這一問題,圖只是
原理模型,問一下朋友有沒有更簡單的方法?
[ 此帖被史文華在2013-11-08 19:19重新編輯 ]
周永揚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 141 點
下載積分: 492 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-08-14
最后登錄: 2024-10-12
查看周永揚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-08 09:46
xue學習
機電壹家
我剛學編程請各位老師們教教我,我在此謝謝你們了,
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 196 點
下載積分: 766 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-10-29
最后登錄: 2014-07-06
查看機電壹家的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-08 13:43
那個接近開關起什么作用的?
光軍
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-08 14:08
這個叫互鎖????
mythic
mythic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 485 點
下載積分: 29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-02-07
查看mythic的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-08 19:34
互鎖應該是A轉B停,B轉A!隳菓該是聯動吧,B動A才能動,B停A必須停?
機電壹家
我剛學編程請各位老師們教教我,我在此謝謝你們了,
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 196 點
下載積分: 766 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-10-29
最后登錄: 2014-07-06
查看機電壹家的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-08 20:15
如果是互鎖,應該是AB各裝—個,兩個接近開關都裝在B上,應該是連鎖吧,
光軍
圣林小趙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 203 點
下載積分: 2194 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-07-06
最后登錄: 2013-12-12
查看圣林小趙的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-09 11:26
根據你所描述的動作要求,應該是連鎖裝置。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-11-09 15:37
在B傳送帶的被動輪上安裝傳感器,用計數器或者PLC監控脈沖,多少毫秒數據沒有增加就為B傳送帶出問題,A傳送帶停止。
huhuil1l1
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 624 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2013-06-20
最后登錄: 2023-10-26
查看huhuil1l1的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-11-09 16:02
你在小滾軸上接個小發電機,并個電容,給繼電器供電,1個繼電器。不一定簡單,但是可靠多了。
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-11-09 18:50
引用
引用第7樓hanqin于2013-11-09 15:37發表的  :
在B傳送帶的被動輪上安裝傳感器,用計數器或者PLC監控脈沖,多少毫秒數據沒有增加就為B傳送帶出問題,A傳送帶停止。

要監控被動輪是否轉動的確有許多方法,可要以幾個簡單的硬件解決并非易事。
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-11-09 19:06
圖片:
如這個圖,出料口經常被不規則物料堵塞,我只用來3個器件就很好的解決了問題。
wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 490 點
下載積分: 4035 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2013-06-17
最后登錄: 2024-11-12
查看wangxiweng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-11-10 21:49
就用繼電器就行了,
學者
  • «