512998120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4831 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2024-01-10
查看512998120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-06 11:16
各位大神······來一來看一看~~~~~~~~幫幫小弟瞧一瞧~~~~~~~這個問題如何能解決
西門子S7-300輸出模塊沒有反應;具體現象是這樣;硬件組態程序塊~~~~程序下載后~~~監視程序~~~按下啟動按鈕~~~~程序I點有輸入Q點也有輸出~~~~~查看模塊對應的I點燈亮、但是Q模塊則無反應
個人嘗試解決的方法;
1;清空程序出新組態(模塊訂貨號都對CPU固件號也沒問題)---------問題沒解決
2;模塊拆出來重新一個一個安裝---------問題為解決
3;從其他設備拆塊CPU過來也不行,把原來的CPU裝到其他設備組態好之后就可以使用了  

請問有沒喲哪位大神可以指導下

崇拜高手
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-06 11:18
你那個輸出模塊的前連接器上面連接有24V電源嗎?
樓主留言:
接有24V電源啊 用PLC電源模塊的電源