xs888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 273 點
下載積分: 26891 分
在線時間: 500(小時)
注冊時間: 2011-05-16
最后登錄: 2024-11-06
查看xs888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-31 14:39
大家好,我現在碰到了一個奇怪的問題,用PLC和臺達VFD-M變頻器進行通信,用串口調試助手監控PLC發出的命令正確,但變頻器沒反映,把串口調試助手接受到的PLC發出的命令復制到發送區發出去,變頻器執行了,換了3臺變頻器,PLC用了S7 200和臺達的DVP EH2,都是一模一樣的問題,請各位指點一下,不勝感激。
[ 此帖被xs888在2013-10-31 14:47重新編輯 ]
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 13533 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-11-04
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-31 18:05
有沒有接GND
xs888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 273 點
下載積分: 26891 分
在線時間: 500(小時)
注冊時間: 2011-05-16
最后登錄: 2024-11-06
查看xs888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-31 18:53
接了GND,還是同樣的問題,同樣的程序控制大元變頻器就很正常,明天試試ASCII通信。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-01 09:30
空格什么的可能起作用了,還有就是PLC線接得對不對,有無對掉一下線.
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-01 09:41
搞毛吧 ,你PLC不是有問題吧,臺達EH的直接簡便指令撒,能跟調試軟件聯就應該能跟變頻器聯
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-01 10:55
引用
引用樓主xs888于2013-10-31 14:39發表的 臺達VFD-M變頻器 MODBUS RTU通信問題? :
大家好,我現在碰到了一個奇怪的問題,用PLC和臺達VFD-M變頻器進行通信,用串口調試助手監控PLC發出的命令正確,但變頻器沒反映,把串口調試助手接受到的PLC發出的命令復制到發送區發出去,變頻器執行了,換了3臺變頻器,PLC用了S7 200和臺達的DVP EH2,都是一模一樣的問題,請各位指點一下,不勝感激。


485接線有可能錯誤,還有如果你是用S7-200與變頻器通訊的話timeout 設置要大一點,然后變頻器P91設置為0.我把自己試驗過的s7-200的和臺達M通訊的給你參考下一起學習。QQ120541058
附件: 通訊.rar (23 K) 下載次數:509