君君絕對無敵
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 141 點
下載積分: 616 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-10-08
最后登錄: 2014-01-11
查看君君絕對無敵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-19 16:37
圖片:
如果發送0個脈沖,那當X0通后,M8029還會接通嗎?

追問因為我這里用的是絕對指令,,在之前我已經找好原點,用DRVA指令的原因是:在觸摸屏輸入任意的數D0 ,執行DRVA D0 D1 D0 Y3后轉盤到指定位置,,,如果轉盤原來在原點,現在輸入為0,那轉盤就不動,要是M8029不通的話,那我之后要執行氣缸的動作,不是沒有信號輸入了
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 130393 分
在線時間: 1481(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-12-25
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-19 18:24
不會接通的,只有想其它辦法了。
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2024-11-27
查看木木2012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-21 10:23
一定會接通,這里的K0不是指0個脈沖,而是指零點,也就是回原點后的原點位
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-20
查看1935807118的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-21 19:17
最直接就是寫進PLC里面試下就知道了。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-25
查看zsh340的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-21 20:57
可能不會接通,因為這條指令不是回原點指令,PLC會不停的發出脈沖,如果這樣M8029導通不了、、、、、、樓主用PLC試試。因為我們從來沒有這樣寫過。上面的程序有點怪怪點、、、、
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2024-11-27
查看木木2012的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-22 18:10
我今天特意試了一下(FX3U+松下A5系列伺服馬達),樓主說的這種情況如果原點已經檢出,M8029是可以接通的