dream5816
新手上路
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 192 點
下載積分: 556 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-04-17
最后登錄: 2016-10-17
查看dream5816的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-29 22:11
1、新手第一次用pro-face觸摸屏,用網線上傳的程序到觸摸屏。上傳過程也很正常,傳好后,我編輯好的按鈕和指示燈都不見了,只有文本框顯示在上面。請問高人們是什么問題?
2、我用的施耐德的PLC,控制器選的是Schneider Electric SA Master的MODBUS TCP 的以太網 (TCP)。圖形編輯的按鈕屬性里,位地址一欄怎么也沒有%M和%MW可以選擇,只有數字0-4,請問是什么地方沒有設置好么?
wsxcg1986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 573 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-10-06
最后登錄: 2014-04-15
查看wsxcg1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-06 13:55
我也新手。也碰到過這個問題。不過我是因為觸摸屏未與PLC實現鏈接,部分按鈕就沒辦法顯示出來
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3004(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-02
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-06 16:08
普羅非死的,要和PLC連接通訊才能顯示狀態和數字等的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
dream5816
新手上路
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 192 點
下載積分: 556 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2009-04-17
最后登錄: 2016-10-17
查看dream5816的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-22 13:54
多謝大家的幫助 的確是的 一定要和PLC通訊好才能有按鈕,真是搞死了,到處查原因
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-10-23
查看hexdho的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-24 16:24
大多數觸摸屏都需要與PLC通訊連接好后才顯示數值。