求救:端子458通訊控制變頻器,四個變頻器一個柜子,當變頻器頻率都相同在十幾個時,有一個跳頻,是不是干擾引起的???
    這個是同步接近開關控制自動調速的!不過四個變頻器都是由同步信號控制的,為什么就最后一個跳頻呢?
    更換了24V信號線,接近開關,還是不行!
liuzhiquan12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 138 點
下載積分: 573 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-09-15
最后登錄: 2024-07-12
查看liuzhiquan12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-30 11:49
加磁環!
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-30 12:52
程序 問題  
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
danny518
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 181 點
下載積分: 678 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2015-01-01
查看danny518的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-30 14:52
你把變頻器中 三號和四號的 MODBUS地址交換一下。如果還是第四個發生這樣的問題,那就和你的控制程序無關,和四號變頻器本身或者外部干擾有關。如果變成第三個發生這樣的問題,去檢查你編寫的PLC程序,就不要亂懷疑了。
5440205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 151 點
下載積分: 597 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-07-30
最后登錄: 2021-08-02
查看5440205的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-07 14:35
如果能給我改的話,我就不用這么糾結了,廠里要求產量啊,寧愿脫機給定頻率,只要機器運轉,領導才不管哪些了。!
三人行,必有我師焉?td>
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2616 個
工控威望: 21423 點
下載積分: 12688 分
在線時間: 2737(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-11-08
查看huoshi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-08 10:10
謝謝老師們的點評