plccontroler
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 140 點
下載積分: 737 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-09-25
最后登錄: 2024-07-24
查看plccontroler的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-28 19:34
最近剛學PLC,在看有關異步三相電動機“正反可逆星三角形降壓啟動”的時候,遇到了個疑問,想請教下:如圖,  

KM1,KM2用來控制正反轉,KMΔ使電動機三角形連接,KMy使電動機星型連接,問題就在于:如果是在三角形連接下,假如正轉時KM1和KMΔ ABC三相輸入電動機后對應關系是A-A,B-B,C-C,那么當反轉時,KM2和KMΔ輸入到電機同一路的三相對應關系就不是A-A,B-B,C-C,而可能是A-A,B-C,C-B,換句話說就是某兩相發生短路!表示目前還是不能理解!求指點
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-28 21:57
當KM1和KM2切換相序時三角形接觸器并未變化,電機的三角形接法并未受切換相序影響,怎么會短路呢?也就是說切換相序時電機內部三角形接法跟原來一樣不會短路。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(plccontroler) 熱心助人!
    plccontroler
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 16 個
    工控威望: 140 點
    下載積分: 737 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2013-09-25
    最后登錄: 2024-07-24
    查看plccontroler的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-09-29 09:14
    謝謝,現在懂了
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1197 個
    工控威望: 1742 點
    下載積分: 7562 分
    在線時間: 578(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2024-12-27
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-09-29 09:35
    何來短路呀
    吉圓電氣 QQ751673698