程序上沒什么大問題,實際應用上可能有很多問題。
星三角啟動:如果電機沒加變頻器,不能立即反轉,要加延時。Y0盡量改成M0,這樣不容易出錯,特別在換線的時候,而且還能節省一個點。
正反轉:應該設置一個聯鎖,正轉的時候按反轉按鈕失效,必須停止之后再反轉,反轉的時候也一樣,這樣不容易出問題。