PLC發給伺服的脈沖數是固定的,但是每次伺服走的位置不一樣,有時走的準,有時又少走3MM
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2024-12-07
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-17 09:47
引用
引用第1樓wisexdh于2013-09-17 09:42發表的  :
只有兩種情況:走得準跟少3MM嗎?

是啊,好奇怪,我實在想不出有什么辦法解決
2樓  發表于: 2013-09-17 23:04
引用
引用第3樓luo76于2013-09-17 10:16發表的  :
你用的是絕對定位還是相對定位?

相對定位
3樓  發表于: 2013-09-17 23:07
引用
引用第7樓daquanyou于2013-09-17 17:11發表的  :
脈沖有可能丟失了,樓主是否是用脈沖+方向?
是啊,用的是國產伺服,檢查后發現丟了脈沖
4樓  發表于: 2013-09-17 23:10
引用
引用第11樓工控小生于2013-09-17 21:06發表的  :
用的什么PLC,曾經用信捷PLC 脈沖+方向 控制絲桿滑臺做定位有偏差,排除機械方面的原因一直找不到問題所在,后來借助一款帶 A B C相位監控指示燈的三相步進驅動器找到了原因,發現每次進給同樣的脈沖數再歸位,相位燈ABC停留的位置都不一樣,由此分析是PLC丟脈沖引起的,后來?yè)Q用三菱1S系列機型實驗相位燈停留很準確,問題也引刃而解,可以監控一下每次脈沖準不準,有沒有丟失。

每次發的脈沖準,但是接受的脈沖不準
5樓  發表于: 2013-09-18 17:33
謝謝各位大哥的熱心幫助,問題已經解決了。
我用的是外接電源,現在改用內接電源,伺服就走地準了
應該是外接的電源有干擾,所以導致了這么奇怪的問題。
小弟再次表示感謝!
6樓  發表于: 2013-09-30 12:09
引用
引用第26樓huangpeng于2013-09-21 22:24發表的  :

請?jiān)敿氄f(shuō)明 原來用什么電源  現在改用什么電源

原來用的是開關電源,現在改用伺服驅動器的自帶電源24V
7樓  發表于: 2013-11-18 14:08
引用
引用第37樓超越自我925于2013-10-23 18:36發表的  :
是正轉走的長度是對的,反轉就少3mm不?要是那樣的話就是PLC的刷新速度太慢了!

不是,無論是正轉還是反轉,走的位置有時都不穩定