會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2024-12-07
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-17 09:11
PLC發給伺服的脈沖數是固定的,但是每次伺服走的位置不一樣,有時走的準,有時又少走3MM
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-21 22:16
引用
引用第10樓jllnt0503于2013-09-17 20:12發表的  :
確認下干擾吧~ 我有次把設備抬到現場去,還沒啟動電機自己就轉了

加個濾波器還是略微有抖動,后來發現是和現場一臺充填機共用一個電源

引起的干擾

    樓主做什么行業的有充填機
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-21 22:22
引用
引用第11樓工控小生于2013-09-17 21:06發表的  :
用的什么PLC,曾經用信捷PLC 脈沖+方向 控制絲桿滑臺做定位有偏差,排除機械方面的原因一直找不到問題所在,后來借助一款帶 A B C相位監控指示燈的三相步進驅動器找到了原因,發現每次進給同樣的脈沖數再歸位,相位燈ABC停留的位置都不一樣,由此分析是PLC丟脈沖引起的,后來換用三菱1S系列機型實驗相位燈停留很準確,問題也引刃而解,可以監控一下每次脈沖準不準,有沒有丟失。

  可以詳細說說嗎不是很懂
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-21 22:24
引用
引用第19樓liusenedc于2013-09-18 17:33發表的  :
謝謝各位大哥的熱心幫助,問題已經解決了。
我用的是外接電源,現在改用內接電源,伺服就走地準了
應該是外接的電源有干擾,所以導致了這么奇怪的問題。
小弟再次表示感謝!

請詳細說明 原來用什么電源  現在改用什么電源