引用引用第10樓jllnt0503于2013-09-17 20:12發表的 :確認下干擾吧~ 我有次把設備抬到現場去,還沒啟動電機自己就轉了加個濾波器還是略微有抖動,后來發現是和現場一臺充填機共用一個電源引起的干擾
引用引用第11樓工控小生于2013-09-17 21:06發表的 :用的什么PLC,曾經用信捷PLC 脈沖+方向 控制絲桿滑臺做定位有偏差,排除機械方面的原因一直找不到問題所在,后來借助一款帶 A B C相位監控指示燈的三相步進驅動器找到了原因,發現每次進給同樣的脈沖數再歸位,相位燈ABC停留的位置都不一樣,由此分析是PLC丟脈沖引起的,后來換用三菱1S系列機型實驗相位燈停留很準確,問題也引刃而解,可以監控一下每次脈沖準不準,有沒有丟失。
引用引用第19樓liusenedc于2013-09-18 17:33發表的 :謝謝各位大哥的熱心幫助,問題已經解決了。我用的是外接電源,現在改用內接電源,伺服就走地準了應該是外接的電源有干擾,所以導致了這么奇怪的問題。小弟再次表示感謝!
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號