工業上我也不建議用零線進空開的,我吃過虧,曾經有一回我們到一個單位調試設備,就是四線進空開的,結果送電后,一開機就跳閘,后來我把他們空開的零線保護線圈給挑了,當然空開只是管我們的一臺設備。
東凌
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 939 個
工控威望: 1397 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-12-23
查看ccy5156的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2013-09-11 22:52
工業控制電路,不建議使用漏電開關,這樣會給自己帶來很多麻煩,照明電路使用漏電開關到可以。
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2013-09-11 23:54
我們的小日本設備從變電室就有漏電開關,設備的總開關也有漏電開關,一臺漏電影響一大片設備停機,而且查找漏電也很麻煩,后來把配電室和設備總開關的漏電開關跳了。建議在控制柜的分開關加漏電開關。
  • «