lin1010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2019-12-20
查看lin1010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-09 10:34

因客戶需要PLC用Q,伺服指定用施耐德,施耐德伺服器是支持CNAOPEN?

請問各位Q系列的有無CNAOPEN主站模塊; 或有無其他的方案可以用支持5臺施耐德伺服器?

有Ethernet的方案可行嗎?
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 270 個
工控威望: 289 點
下載積分: 5331 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-24
查看stincen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-09 11:49
三菱有CC-Link,施耐德貌似不能用
Ethernet模塊那就多了,不知道怎么用來控制施耐德伺服
還是用三菱的QD75定位模塊??
自動化系統PLC+CIM程序;光電面板半導體PCB(LUL,顯影蝕刻清洗機,OVEN等設備)及物流行業
lin1010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2019-12-20
查看lin1010的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-09 16:24
QD75定位模塊的脈沖串,是NPN的吧? 好象施耐德是PNP的
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 270 個
工控威望: 289 點
下載積分: 5331 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-24
查看stincen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-10 10:33
對這個NPN,; PNP還真沒有研究;我搞了那么多年的PLC編程,硬體方面真沒好好研究;希望有高手進來指點
自動化系統PLC+CIM程序;光電面板半導體PCB(LUL,顯影蝕刻清洗機,OVEN等設備)及物流行業
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-23 15:50
走網絡三菱沒有支持CAN的定位模塊,你只能發脈沖了,或者用三菱的SSC,或者換PLC
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 430 點
下載積分: 9875 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-08-31
查看xcaq123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-24 08:32
深圳合信的CPU226M-CAN支持canopen,你可以用他來控制伺服,然后三菱PLC和他通信