apexcom
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 134 點
下載積分: 579 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-09-08
最后登錄: 2014-05-26
查看apexcom的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-08 12:57
1、伺服軸停止時QD75能將極限開關信號傳給PLC嗎?
現在使用的行程極限開關是接在QD75上的,只有在運動時壓下極限開關才有報警。伺服軸不運動時手動壓下極限開關并不產生報警,如何在伺服軸不運動時將極限開關的信號傳給PLC?

2、想用PLC修改回零速度、上下極限等緩存值,怎樣實現?
比如正向軟極限的緩存地址是'U0\g18',我執行 [DMOV D0 U0\g18 ] 指令,當時是能夠?#39;U0\g18'的數值改成D0的值的,但是將這條指令去掉,重啟PLC后,讀出的緩存值又變回未改之前的了,怎樣實現呢?(QD75用GX Configurator-QP Version 2設置的初始值)

請學長們不吝賜教。
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 270 個
工控威望: 289 點
下載積分: 5311 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-11-06
查看stincen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-08 20:10
1、伺服極限信號可以從BF讀出,外部信號Md.30
2、如果希望在程序里修改,那么這條程序就不能刪除;上下軟極限是Pr.12/13

還有伺服的重要參數修改了需要斷電重起才能有效
自動化系統PLC+CIM程序;光電面板半導體PCB(LUL,顯影蝕刻清洗機,OVEN等設備)及物流行業
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-09 11:28
1樓說得很清楚。
apexcom
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 134 點
下載積分: 579 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-09-08
最后登錄: 2014-05-26
查看apexcom的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-10 16:27
非常感謝樓上的詳細解答。
第2個問題,上下軟極限Pr.12/13屬于 具體參數1 ,手冊上說“當PLC READY 信號[Y0] 從OFF 變成 ON時,基本參數 1、具體參數 1 和OPR參數變成有效!本褪钦f(shuō)需要斷電重啟。但在PLC程序中改變這3組中的參數,QD75并不能存儲,所以是否是說這3組參數根本就不能用PLC程序修改呢?
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 270 個
工控威望: 289 點
下載積分: 5311 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-11-06
查看stincen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-11 09:11
參數都可以通過PLC程序修改對應的BF地址內容達到修改目的。這個請不要懷疑;如果你發現自己的程序實現不了,那么也許你的程序有問題,或是你的操作有問題
自動化系統PLC+CIM程序;光電面板半導體PCB(LUL,顯影蝕刻清洗機,OVEN等設備)及物流行業
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 692 個
工控威望: 1904 點
下載積分: 10650 分
在線時間: 898(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-11-06
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-11 16:07
圖片:
圖片:
圖片:
1:正負極限讀取方法:2:原點回歸數據緩存區   3:軟件設定