  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-05 14:29
圖片:
1.一個X001是接停止開關的常閉點,好處是,當停止開關損壞時時不能開機,在使用過程中,停止開關壞了能自動停機。
2.一個X003是接停止開關的常開點,當停止開關損壞時,在使用過程中不能停機
3.大家覺得那個程序合理些
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-28
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-05 14:47
引用
引用樓主wangfuwang于2013-09-05 14:29發表的 二個停止程序那個好,(安全) :
1.一個X001是接停止開關的常閉點,好處是,當停止開關損壞時時不能開機,在使用過程中,停止開關壞了能自動停機。
2.一個X003是接停止開關的常開點,當停止開關損壞時,在使用過程中不能停機
3.大家覺得那個程序合理些

一般X001作為急停按鈕,X003作為普通停止按鈕。(我的原則)
吉圓電氣 QQ751673698
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-05 14:58
我急停與停止都會用X001,個人認為這樣安全些
shfxfa
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-05 19:10
大多數情況下都用常閉點,特別是限位開關或極限終端什么的
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-05 22:32
停止應該兩種情況都可以吧!急停的話選用X001更安全
p540762
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 511 點
下載積分: 1151 分
在線時間: 1827(小時)
注冊時間: 2009-04-05
最后登錄: 2024-10-30
查看p540762的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-06 00:37
兩組比較,第一組比較安全。雖然功能一樣
最大不同在於X003線斷或脫落渾然不知導致無法停止。
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15556 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-10-29
查看shuai3982的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-06 08:43
一般X001作為急停按鈕,X003作為普通停止按鈕。個人看法
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大。
聯系 13929989382 賀涵琛
fzy2279
是金子總會發光的,早晚輪到你。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 194 點
下載積分: 760 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2017-12-20
查看fzy2279的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-06 09:10
我感覺是根據你的工藝要求那個適用用那個
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2615 個
工控威望: 21422 點
下載積分: 12416 分
在線時間: 2734(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-10-31
查看huoshi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-09-06 09:30
無所謂只要有停止功能,不過常規停止按鈕應該接“常閉”  按鈕
圣林小趙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 203 點
下載積分: 2194 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-07-06
最后登錄: 2013-12-12
查看圣林小趙的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-09-06 09:41
我看還是第一寫的比較不錯。至于第二個就安全性能而言比較差。
jxt520102
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 584 個
工控威望: 567 點
下載積分: 13207 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2016-01-13
查看jxt520102的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-09-06 09:59
“無所謂只要有停止功能,不過常規停止按鈕應該接“常閉”  按鈕”. 八樓說的好
liufan
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 922 點
下載積分: 1641 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2013-05-20
最后登錄: 2024-06-27
查看liufan的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-09-06 11:20
習慣第二種,另外急停與停止改成常閉才合適
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go