• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
aelikyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 252 點
下載積分: 36524 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2024-11-06
查看aelikyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-04 16:40
本程序采用PORT1端口與變頻器通信,把PORT0端口留給PLC與其編程軟件STEP 7 MicroWIN進行通信,以便實時監測PLC的數據變化;
實際上,早期的G11不支持Modbus通訊,通訊使用富士電機自己的協議--在其RS485接口手冊上有詳細的指令格式。從06年開始,G11支持了Modbus通訊,通過用戶在變頻器參數U49中選擇是采用富士電機協議FGI-Bus還是采用Modbus RTU協議。不過,筆者的這臺富士變頻器太老,不支持Modbus RTU協議,所以就采用自由口通信來控制這臺富士FRN3.7G11S-4CX型變頻器;
雖然MODBUS RTU模式通信相對而言比較簡單,不過快樂到自由口通信應用更為廣泛和靈活,該程序的自由口通信也比較有參考價值。
變頻器參數設置:與通訊有關的主要參數設置如下所訴(如果變頻器通信過程中存在問題"無法按設定頻率運行等",懷疑其他參數還有問題,那么請將參數初始化"參數H03,同時按STOP鍵和上鍵設為1,再按FUNC/DATA鍵確認"以后再來設定以下參數)。
變頻器地址設置為2,通訊格式設置為9600bps,8位數據,E〕偶校驗,1個停止位:
F01:頻率設定1;默認為0,采用默認值;
H30:鏈接功能(通信功能);默認為0,現設置為3--RS485設定有效,運行命令有效;
H31:RS485地址;默認為1,現設置為2;
H32:故障處理;默認為0--立即Er8跳閘,采用默認值;
H33:定時時間--通信故障后,再定時時間內繼續運行;默認為2.0秒,采用默認值;
H34:通信傳送速度(波特率);默認為1--9600bit/s,采用默認值;
H35:數據長度:默認值0--8位數據,采用默認值
H36:奇偶校驗;默認值0--無奇偶校驗,現設置為1--偶校驗;
H37:停止位;默認值0--2個停止位,現設置為1--1個停止位;
H49:RS485協議;默認為0--富士專用通信協議FGI-Bus,采用默認值;對于老版本變頻器,不用設置該參數(因為沒有該參數),默認就是富士專用通信協議FGI-Bus;該程序為控制1臺變頻器的程序,如果要控制多臺變頻器,那么發送/接收/頻率顯示功能還需要進行相關處理--接收條件,頻率顯示對應的地址等。
附件: 富士通訊.zip (10 K) 下載次數:1324
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:+8(ymmfa) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(fjqz00) 感謝分享!
    huoshi
    為所當為
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2591 個
    工控威望: 21432 點
    下載積分: 14162 分
    在線時間: 2752(小時)
    注冊時間: 2010-12-27
    最后登錄: 2024-12-25
    查看huoshi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2013-09-05 08:38
    謝謝老師分享學習學習
    56ty78
    星光夜空
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 246 個
    工控威望: 390 點
    下載積分: 739 分
    在線時間: 263(小時)
    注冊時間: 2008-06-14
    最后登錄: 2024-12-12
    查看56ty78的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-09-05 14:14
    問個初級的問題,程序是不是不全,如頻率60HZ是怎樣給定的
    xuyifu
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 119 個
    工控威望: 262 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 134(小時)
    注冊時間: 2013-08-13
    最后登錄: 2018-04-28
    查看xuyifu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-09-05 15:12
    頻率寫入,運行指令都是在數據塊中寫入的。
    逐浪龜
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 137 點
    下載積分: 585 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2013-09-05
    最后登錄: 2019-07-15
    查看逐浪龜的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-09-05 17:39
    學習。。。
    怎么為
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 138 點
    下載積分: 4044 分
    在線時間: 156(小時)
    注冊時間: 2011-12-24
    最后登錄: 2024-09-08
    查看怎么為的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-09-05 22:29
    很有用  謝謝  你有西門子200與富士變頻器通訊的程序modbus RTU程序例 可以分享下嗎  QQ361208387
    aelikyang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 132 個
    工控威望: 252 點
    下載積分: 36524 分
    在線時間: 282(小時)
    注冊時間: 2013-04-10
    最后登錄: 2024-11-06
    查看aelikyang的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-09-06 10:29
    描述:數據塊如何查看
    圖片:
    本程序就是200與富士MODBUS通訊標準程序,沒有加CRC校驗子程序,需要校驗的自己寫一個就可以了,發送的數據放在數據塊中的,如何查看數據塊(也可以用MOV傳送指令)參照下圖
    怎么為
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 138 點
    下載積分: 4044 分
    在線時間: 156(小時)
    注冊時間: 2011-12-24
    最后登錄: 2024-09-08
    查看怎么為的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-09-07 21:59
    能再詳細點嗎?  
    person
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 130 點
    下載積分: 592 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2013-10-18
    最后登錄: 2013-10-24
    查看person的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-10-18 09:56
    謝謝樓主學習了
    huoshi
    為所當為
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2591 個
    工控威望: 21432 點
    下載積分: 14162 分
    在線時間: 2752(小時)
    注冊時間: 2010-12-27
    最后登錄: 2024-12-25
    查看huoshi的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-10-20 08:34
    謝謝老師分享
    kmcoolb
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 66 個
    工控威望: 315 點
    下載積分: 23948 分
    在線時間: 49(小時)
    注冊時間: 2013-02-03
    最后登錄: 2018-12-04
    查看kmcoolb的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-11-02 13:11
    謝謝分享!
    niujulin
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 255 個
    工控威望: 345 點
    下載積分: 1732 分
    在線時間: 344(小時)
    注冊時間: 2008-08-02
    最后登錄: 2024-08-28
    查看niujulin的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-11-03 19:50
    謝謝分享
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go